freebus.org

Open Bus System
Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:06

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 1. November 2009 21:43 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Hallo Fb Freunde,
ich hab die in8 soft um die Funktionen Jalousie und Dimmen erweitert.
Die Funktionen sind noch nicht fertig. Es fehlen die Einflächenbedienung(um) und
die Sperrobjekte noch.Verhalten nach Buswiederkehr ist auch noch nicht real.
Ich bitte euch mal die normale Betätigungsfunktionen 2-Flächenbedienung zu testen.
Ich habe selbst keinen Dimmer ;-)

Die .hex ist im SVN

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 6. November 2009 08:18 
Offline
Fresh Boarder
Fresh Boarder

Registriert: 2. August 2009 11:34
Beiträge: 2
Hallo Andreas,

ich habe zwei Dimmer und warte schon auf die neuen Funktionen, kann auch gerne testen - wie komme ich an die Software ?


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 6. November 2009 09:44 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 12. November 2008 17:22
Beiträge: 232
Wohnort: Alfter
Würde auch testen, mangels SVN komm ich aber nicht ran.

Gruß Martin


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 6. November 2009 09:52 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Hallo,
ah,ok . So halb fertige soft möchte ich nicht öffentlich posten.
Schickt mir eine PN mit eurer email-addi ich mail die soft dann.
Ich bin kurz vor der nächsten revision. Die "UM" funktion bei
Jalo tut schon,bei Dimmer einfläche auch recht bald.
ich würde euch dann die neueste Revision mailen

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2009 18:09 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 28. März 2009 17:14
Beiträge: 53
Wohnort: Main-Spessart
Hallo oldcoolman,

würde auch gern noch mittesten, falls du noch jemanden suchst.

Gruß Jens


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2009 22:52 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Hallo Jens,
sorry für die späte Antwort, hab das gerade ebend erst enddeckt.

Wir sind gerade am softumbauen. ich kann dir aber mal die letzte
release mal zukommen lassen.
EInfach mailaddi per PN an mich.

aktuell hab ich Jalousie fertig auch Dimmer + Einfläche,
Wertgeber für Dimmer,Lichtszene,Hellichkeit,Temperatur,Sperren

todo:
Verhalten bei Beginn und Ende Sperren(Wertgeber)
zyklisches Senden
Verhalten bei Buswiederkehr Wertgeber(nicht korrekt)
Funktion Impulszähler,Schaltzähler, Lichtszene änderbar
Dimmwert änderbar, Temperaturwert änderbar.
Das Problem: Der Speicher ist voll !!

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26. Januar 2010 21:15 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 28. März 2009 17:14
Beiträge: 53
Wohnort: Main-Spessart
Hallo Oldcoolman,

hab nun seit 3 Wochen die 8fach in Soft am laufen. Soweit ist funktioniert sie ohne Probleme.
Ich benutze die Eingänge um meine Jalousie zu steuern.

Hierbei ist mir beim Eingang 8 aufgefallen, dass nach dem Telegramm Langzeitbetrieb gleich das Telegramm für den Kurzzeitbetrieb geschickt wird und der Rollladen Stoppt.

Beim Programmieren der Phy. Adresse bekomme ich folgende Fehlermeldung
„Die physikalsiche Adresse des Gerätes wurde erfolgreich programmiert, aber die anschließende Prüfung ist fehlgeschlagen.“

Telegramm Aufzeichnung ist hierzu im Anhang:
Dateianhang:
telegramm.xls [39 KiB]
85-mal heruntergeladen


Habe dann die Applikation geladen, und die Prog. LED geht aus und der 8fach in
Funktioniert.

Danke nochmals für die Soft, bin wirklich begeistert.

Gruss Jens


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26. Januar 2010 21:31 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Also, das soll nur für den Eingang 8 gelten?
Will sagen dass alle EIngänge(Ojekte) gleich behandelt werden.
überprüfe bitte deine Parameter. Insbesondere die Zeit T2.

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26. Januar 2010 21:53 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 28. März 2009 17:14
Beiträge: 53
Wohnort: Main-Spessart
Hallo Oldcoolman,

hab mal schnell die Verdrahtung für den Test geändert.
Wie beschrieben, stoppt der Behang (Rollladen) nach loslassen des
Tasters auf dem Eingang 8.

Folgende Einstellung habe ich parametrisiert.

Funktion Eingang 8: Jalousie
Befehl bei steigender Flanke: Ab (auch bei Auf)
Verhalten bei B. Wiederk.: keine Reaktion
Bedienkonzept: Lang-Kurz
Lamellenverstellzeit Basis: 130ms
Lamellenverstellzeit Faktor: 5

Diese Einstellung habe ich auch bei den anderen Eingängen.

Danke für die Hilfe

Jens


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26. Januar 2010 23:55 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
also um es einzugrenzen:
du hast 5x130ms parametriert
wenn du beim eingang 8 nach der lamellenverstellzeit den taster losläßt kommt trotzdem ein kurztele sofort nach dem langtele?.
und nur beim Eingang 8.

ein tasterprellen, wckelkontakt kannste ausschließen?

hoffe das debuggen zu können

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 27. Januar 2010 07:11 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 28. März 2009 17:14
Beiträge: 53
Wohnort: Main-Spessart
Hallo Oldcoolman,

ja ein Wackelkontakt kann ich ausschließen. Hab 2 8fach_In am laufen und bei beiden das selbe.

Nochmal kurze beschreibung.

Taster wird gedrückt und gehalten, dann kommt folgendes Telegramm:
"1 20:45:25.390 S=7 L 1.1.20 0/2/0 Rolladen Hoch/Tief 6 Write 1 bit $01 LL-ACK"

Beim Losslassen des Tasters wird dann das Stopptelegramm gesendet.
"2 20:45:28.912 S=2 L 1.1.20 0/2/1 Rolladen Stopp 6 Write 1 bit $01 LL-ACK"

gruß jens


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 23:37 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Hallo,
ich habe heute den Eingang 8 mit Jalousie parametriert und 2 leeren GA's zugewiesen.
Der busmonitor zeigt nach langem Druck(>lamellenverstellzeit) nur das Langzeitobjekttelegramm. Bei kurzem Druck folgt dem Langzeit ein Kurzzeittelegramm(stop).
Es funktioniert bei mir bei auf ,ab und um.
Bei der Lamellenverstellzeit ist auch ein Trick eingearbeitet den ich vom Taster übernommen hab. Wird der Faktor mit der kleinsten Einheit parametriert, so wird die Stopfunktion abgeschaltet. Auch das hab ich getestet. geht.
ist beim in8 3x130ms beim Taster faktor 0.

Frage: Hast du eine Sperre aktiv?

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 30. Januar 2010 16:43 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 28. März 2009 17:14
Beiträge: 53
Wohnort: Main-Spessart
Hallo Oldcoolman,

Danke für die Hilfe
hab keine sperre im Programm aktiv. Hab mal den eingang 8 auf 3x130 parametriert,
hier wird wie von dir beschrieben kein stopp signal gesendet.

Kann es vielleicht seinm das bei der Email Übertragung das File beschädigt wurde?
Bei meinem 2ten 8_in habe ich die gleiche konstellation.

Gruß Jens


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 8. Februar 2010 00:13 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Hallo an alle.
Ich hab den bug dingfest gemacht. Wer keine Lust hat neu zu flashen,
der stelle die basis für Buswiederkehr auf 130ms.

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 8. Februar 2010 07:34 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 28. März 2009 17:14
Beiträge: 53
Wohnort: Main-Spessart
super,

werd heute abend gleich mal beides ausprobieren.
danke fuer die schnellle hilfe.

gruss jens


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: hschreiber und 1 Gast


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de