BeitragVerfasst: 3. August 2010 13:50 
Offline
Fresh Boarder
Fresh Boarder

Registriert: 21. Dezember 2009 00:06
Beiträge: 2
Hallo,

kann mir mal bitte einer die Funktionsweise der Dimmerschaltung erklären?
Es geht um den Leistungsteil nach den Optokoplern, warum sind zwei Mosfets notwendig?

Hardy


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 4. August 2010 08:23 
Offline
Administrator
Administrator

Registriert: 11. Juni 2007 15:54
Beiträge: 357
Hallo Hardy,

Traceman hat geschrieben:
Hallo,

kann mir mal bitte einer die Funktionsweise der Dimmerschaltung erklären?
Es geht um den Leistungsteil nach den Optokoplern, warum sind zwei Mosfets notwendig?

Hardy


wirf mal die Suchfunktion des Forums an. Es gibt schon einige Posts zum Dimmer. Vielleicht ist eine Antwort dabei.

Oder einfach mal Seelaus im IRC Fragen.

Gruß
David


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 4. August 2010 09:45 
Offline
Fresh Boarder
Fresh Boarder

Registriert: 21. Dezember 2009 00:06
Beiträge: 2
Hallo David,

die Suche hatte ich natürlich schon bemüht.

Aber die Funktion ist jetzt auch klar, das die Schutzdioden der Mosfets hierbei richtig belastet werden hatte ich nicht erwartet.

Hardy


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de