Hallo!
So, heute hatte meine Frau einen Absturz beobachten können (oder ihn ausgelöst

)
Wie beschrieben, haben alle 4 Aktoren bereits die Version 3.30 und Quarze sind bei mir auch überall aktiviert.
Ich habe zufällig an meinen Rechner den ETS-Busmonitor laufen gehabt, sodass der Ablauf aufgezeichnet ist.
(ausgebessert)
Code:
# Zeit Service Flags Prio Quelladr Quelle Zieladr Ziel Rout DPT Typ Daten
2739 18:35:11.187 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 0/1/8 Licht Bad 6 1 bit Write $01
2740 18:35:13.468 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 1/0/19 Lam Bad-beidseitig 6 1 bit Write $01
2741 18:35:13.640 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 1/0/19 Lam Bad-beidseitig 6 1 bit Write $01
2742 18:35:13.859 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 1/0/19 Lam Bad-beidseitig 6 1 bit Write $01
2743 18:35:14.015 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 1/0/19 Lam Bad-beidseitig 6 1 bit Write $01
2744 18:35:14.203 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 1/0/19 Lam Bad-beidseitig 6 1 bit Write $01
2745 18:35:14.437 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 1/0/19 Lam Bad-beidseitig 6 1 bit Write $01
2746 18:35:14.593 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 1/0/19 Lam Bad-beidseitig 6 1 bit Write $01
2747 18:35:15.515 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 0/1/8 Licht Bad 6 1 bit Write $01
2748 18:35:15.968 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 0/1/8 Licht Bad 6 1 bit Write $01
2749 18:35:16.453 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 0/1/8 Licht Bad 6 1 bit Write $01
2750 18:35:17.046 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 0/1/8 Licht Bad 6 1 bit Write $00
2751 18:35:17.765 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 1/0/19 Lam Bad-beidseitig 6 1 bit Write $00
2752 18:35:18.015 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 1/0/19 Lam Bad-beidseitig 6 1 bit Write $00
2753 18:35:18.687 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 0/1/8 Licht Bad 6 1 bit Write $01
2754 18:35:19.156 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 0/1/8 Licht Bad 6 1 bit Write $00
2755 18:35:20.640 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 1/0/19 Lam Bad-beidseitig 6 1 bit Write $01
2756 18:35:21.750 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 1/0/19 Lam Bad-beidseitig 6 1 bit Write $00
Mit Telegramm 2739 wurde das Licht im Bad eingeschaltet. Das ist der 8Out der dann abgestürzt ist. Das hat problemlos funktioniert.
Dann kommen einige Telegramme, mit denen die Raffstore verstellt wurden (Siemens Aktor).
Bei einem dieser Telegramme(2740-2746) ist der Freebus-Aktor abgestürzt, weil plötzlich das Licht im Bad weg war!
Dann kommen noch einige Versuche, das Licht wieder einzuschalten, was aber nichts mehr verändert hat, weil der Aktor schon tot war.
Komischerweise war am Aktor die LED für das Licht-Bad aber an, obwohl das Relais abgefallen war.
Wie schon bei den Abstürzen zuvor gab es keine Reaktion mehr. Nur nach Ein-Ausschalten der Busspannung läuft der Aktor wieder ganz normal weiter.
Möglicherweise hilfts bei der Ursachensuche, obwohl ich denke dass es nicht unbedingt viel aussagt.
Ich hab natürlich versucht, das nochmal in der Form zu provozieren (viele kurz aufeinander folgende Tastendrücke), hab aber keinen Absturz geschafft.
LG Charly