So ich habe zwar noch kein Board kalibriert, habe aber einmal zusammengefasst was ich mir aus diesem Thread entnehmen konnte.
Ich hoffe das geht so in Ordnung.
So wie es ausieht, hängen sich die LPC Controller aufgrund einer EMV Störung, die in den Systemtaktgeber über die Quarzbeschaltung einstrahlt, auf.
Daher wurde Firmware veröffentlicht, bei der es möglich ist, den LPC ohne externen Quarz zu betreiben und die Taktfrequenz über den Progtaster abzugleichen.
Zum Abgleich wird ein Frequenzzähler oder ein Oszilloskop benötigt.
Ideale Vorgangsweise für die Kalibrierung der LPC-Controller
+ R19 auf 0,33 Ohm ändern
(wurde aber auch schon mit 1R getestet ?) RS Components (
http://at.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0135516 )
+ kalibrierbare Firmware aufspielen
+ Oszi oder Frequenzzähler an Pin 10 des 89LPC922 µControllers
+
Kalibrieren kann man den durch langes Drücken der Progtaste.
Kürzer 1 Sekunde normale Toggel-Funktion.
1-2 Sekunden Geschwindigkeit erniedrigen.
länger 2 Sekunden Geschwindigkeit erhöhen.
+ mit dem Taster die Frequenz auf 14,4KHz abgleichen
+ Einstellung durch Busreset überprüfen.
Der LPC Controller überschreibt nach Reset den TRIM-Wert mit einem unveränderlichen, bei Herstellung festgelegtem Wert.
In der Firmware mit Kalibrierfunktion wird das TRIM-Register nach Start mit einem Offset aus dem Flash korrigiert.
Das ist dann App-spezifisch. Andere Apps haben das nicht.
Firmware ist aktuell nur für den LPC-Rolloaktor und für den LPC 8-OUT Aktor vorhanden.
RolloHex mit Kalibrierfunktion:
download/file.php?id=357Out8 mit Kalibrierfunktion
download/file.php?id=341Out8 mit Handbetätigung und mit Kalibrierfunktion
download/file.php?id=342