| Autor: | elektrowichtel [ 5. Februar 2013 14:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Konvetionellen Taster zum KNX-Taster mit FREEBUS |
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich möchte mit diesem Modul "http://www.freebus.org/content/tasterschnittstelle-0" folgende Anwendung bauen - 2-fach Taster konventionell als 2/4-fach KNX Taster für die Wohnung meiner Großmutter (KNX-Taster würden sie überfordern), geht das so? Welche Firmware muss auf das Gerät und wie läuft dann die Konfiguration ab? Bin im Thema Freebus ein Newbie, also habt bitte Verständnis für meine Fragen... Gruß Pascal |
|
| Autor: | elektrowichtel [ 8. Februar 2013 15:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Konvetionellen Taster zum KNX-Taster mit FREEBUS |
Keiner eine Antwort für mich? Gruß Pascal |
|
| Autor: | Tontechniker [ 8. Februar 2013 16:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Konvetionellen Taster zum KNX-Taster mit FREEBUS |
Hallo Pascal, das geht mit der Tasterschnittstelle. Hast Du eine bestehende EIB/KNX-Anlage? Kannst Du die restlichen Teile auf die Platine der Tasterschnittstelle auflöten (kannst Du löten)? Welches Programmiergerät benutzt Du (der Prozessor muß noch programmiert werden)? Hast Du ein Adapterkabel zum Programmieren? Hast Du ein ETS-Programm zur Konfigurierung/Programmierung der Anlage? Die richtige Firmware findest Du auf der o.g. Seite "firmware_tasterschnittstelle.zip". Dort sind auch dei entsprechenden VD-Dateien zu finden, die Du zum Einbinden in die ETS benötigst. Gruß Hans |
|
| Autor: | elektrowichtel [ 8. Februar 2013 16:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Konvetionellen Taster zum KNX-Taster mit FREEBUS |
Hallo Hans, Die EIB/KNX-Anlage ist momentan im Bau Gruß Pascal |
|
| Autor: | Tontechniker [ 8. Februar 2013 18:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Konvetionellen Taster zum KNX-Taster mit FREEBUS |
Hallo Pascal, so viel ich weiß ist die Platine der Tasterschnittstelle schon mit den SMD-Teilen (und LPC) bestückt. Es müssen nur noch wenige Teile gelötet werden (werden bei der Bestellung im Shop mitgeliefert). Mit der Tasterschnittstelle habe ich auch noch nicht gearbeitet. Hast Du Dir mal die "Freebus Fibel" herunter geladen (http://www.freebus.org/content/freebus-fibel-0)(fibel.pdf)? Dort ist eine genaue Beschreibung mit Stromlaufplan usw. ab Seite 29 zu finden. Ein ISP-Adapterkabel auf den Stecker der Tasterschnittstelle habe ich auch noch nicht gemacht. Wenn Dir das zu viel Aufwand ist, versuch doch jemanden im Forum zu finden, der Dir den Controller programmiert. Hab gerade nochmal in der "Fibel" nachgesehen, dort sind die Anschlüsse (6-pol.) für die Programmierung zu sehen (Seite 32). Die mußt Du dann nur zum LPC-Programmer (ISP-Anschlüsse) verbinden (Seite 42). Ich habe mir einen USB-Programmer aufgebaut (Programmiersoftware: Flashmagic), habe aber auch noch einen seriellen Programmer (Freebus), den ich mit einem Seriell/USB-Wandler betrieben habe. Der USB-Programmer ist aber in der Handhabung einfacher. Gruß Hans |
|
| Autor: | StefanT [ 9. Februar 2013 12:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Konvetionellen Taster zum KNX-Taster mit FREEBUS |
Alternativ kannst Du auch die Schaltung mit der Busch&Jäger Doppelwippe aufbauen. Platinen und eine passende Busch&Jäger Wippe hat Oldi in seinem Shop. Dann hast Du auch gleich Status-Leds in der Wippe integriert. |
|