Ich habe eine Schaltung erarbeitet die bis 1A belastbar ist.
Du solltest jedoch daran denken dass die Verluste quadratisch zunehmen.
Schon aus diesem Aspekt ist eine Spule sinniger.
Zum Thema Spannungsfall:
(30V-20V)/3A=3,3 OHM, sind bei 0,8mm(d) 46m Leitungslänge (eher kleine Anlage)
meine Empfehlung: 10mm² oder so

Zur Funktion:
Der EIB soll ein Symetrischer Bus sein. Aus diesem Grud ist es erforderlich nicht nur
den EIB+ zu senken sondern den EIB- (im Modul GND) zu heben.
Dies wird mit der Drossel, die ein Transformator ist gemacht.
Die EIB- stromdurchflossenen Wicklungen sind so gewickelt dass sie sich adieren in der Sekundärwicklung.
Die Schaltung an der Sekundärwicklung sorgt dafür dass bei fallender Flanke(steigendem Strom)
der Trafo eher unbelastet ist und eine hohe Induktivität hat. Somit fällt die Spannung stark
bei steigendem Strom.
Am Ende einer gesendeten 0 dreht sich die Stromrichtung in der Sekundärwicklung und die Schaltung sorgt jetzt dafür dass der Trafo belastet ist, was eine geringere Induktivität zur Folge hat.
Dadurch ist der Überschwinger am Ende der 0 nicht so hoch und fällt länger und flacher aus.