freebus.org
http://freebus.org/phpBB3/

Firmware für 8-fach Heizungsaktor
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=1900
Seite 1 von 2

Autor:  mario2010 [ 7. Mai 2012 15:51 ]
Betreff des Beitrags:  Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Hallo,

wo finde ich die Firmware (hex-File) für den Heizungsaktor.

Danke und Gruß

Autor:  oldcoolman [ 7. Mai 2012 17:45 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Gibt es keine. out8 ohne handbetätigung
verwenden

Autor:  Andreas_115 [ 7. Mai 2012 17:54 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Spricht etwas dagegen die Version mit Handbetätigung zu verwenden?

Gruß
Andreas

Autor:  oldcoolman [ 8. Mai 2012 12:33 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Ja.
Weil die Handtaster in der PWM Pause abgefragt werden. Hierzu werden die IO gemuxt.
Daher auch das schwache glimmen.
DIE SSR würden dem muxen folgen wollen, da hier kein Latch 74hc573 den Zustand speichert.

Autor:  Andreas_115 [ 10. Mai 2012 08:40 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Hallo oldcoolman,

danke für die Info! Ich hatte die Variante mit Handbedienung für
Wartungszwecke in Erwägung gezogen, aber das ist kein Muss.
=> Dann die Oben-Ohne-Variante!

Ich weiß nicht, ob es an anderer Stelle angesprochen wurde:
Ist nach jetzigem Stand der Dinge (zum LPC-Controller) mit
Störungen bei externem Quarzbetrieb zu rechnen?
Sonst noch etwas: brown-out, watchdog?

Die SSRs sollten das Problem ggü. der Relais-Variante doch abschwächen...

Gruß
Andreas

Autor:  oldcoolman [ 10. Mai 2012 13:05 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

die neue out8 hat kalibrierung via rs232 und watchdog inne.
bei dem Heizungsaktor würde ich auf ext quarz gehen und den wd haken rein.

Autor:  EIBTüftler [ 29. Mai 2012 15:44 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Wo finde ich denn die neue firmware für 8out, 8in, rollo etc. mit Watchdog und Kalibrierfunktion?

Danke und beste Grüße
Sven

Autor:  mf [ 20. Oktober 2012 10:35 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Ich bin auch gerade auf der Suche nach einer Firmware für den 8out-SSR.

Müsste es dafür nicht eine separate Firmware geben, die auf die "alte" Platine vom 8out ausgelegt ist - und ohne Handbedienung?
Oder bedeutet ohne Handbedienung auch gleichzeitig alte Hardwareversion?


Gruß
mf

Autor:  oldcoolman [ 20. Oktober 2012 18:11 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Die neue out8 soft gibt es auch ohne Handbetätigung.
Die musst du nehmen.

Autor:  atlantic [ 27. Oktober 2012 09:49 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Hallo,

welchen Sinn macht es denn, auf die SSR mit PWM zu gehen? Hab ich nicht so ganz begriffen...

VG Max

Autor:  oldcoolman [ 27. Oktober 2012 18:22 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Hallo,
ich weiss grade nicht, was du mit PWM meinst.
Ich sehe da 2 Möglickeiten:
Den relaise PWM --> macht keinen Sinn, daher ohne Handbetätigung.
Die IO sind bei der heizungsaktor app platine (ssr) statisch durchgeschalten.

andere Möglichkeit:
PWM eines Heizungsaktors. Der macht schon Sinn, da er die Temperaturschwankungen minimiert.
Das kann allerdings ein PWM im Sekundenbereich sein. Also 0,1 Hz zum Bsp.

Autor:  atlantic [ 28. Oktober 2012 08:20 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Guten Morgen,

wenn ich mich nicht irre, dann werden doch die Relais in den 8-out zum anziehen erst voll bestromt und dann per PWM nor noch gehalten.

Ich bin mir grad nicht sicher, wie das realisiert wurde... aber ich denke dass das per Software direkt auf die I/O 1-8 geht.

Wenn nun im Heizungsaktor die gleiche Software wie für das Relaisboard verwendet wird, dann werden doch die SSR auch per PWM angesteuert?

VG Max

Autor:  erich73 [ 28. Oktober 2012 08:37 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Hallo,

auf den IO1-8 ist immer voll Strom (oder halt nicht bei Aus). Die PWM geht erst auf den 573, der muxt dann quasi das PWM Signal auf alle Eingänge.

erich73

Autor:  atlantic [ 28. Oktober 2012 08:41 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Hallo,

ah vielen Dank. Dann hat sich das mit dem PWM und SSR erledigt :-)

Nur noch eine Verständnisfrage... wie wurde das mit den 5ms voll bestromt realisiert?

VG Max

Autor:  erich73 [ 28. Oktober 2012 10:00 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Firmware für 8-fach Heizungsaktor

Hallo,

das PWM Signal wird von einem Timer im LPC erzeugt. Für die Vollstromzeit wird der Ausgang gestzt und der Timer wartet. Dannach wird die Timerbetriebsart auf PWM umgestellt und das Signal wird ausgegeben. Immer wenn ein Relais eingeschaltenwerden soll wird diese Sequenz gestartet. Für diese kurze Zeit laufen dann halt alle Relais mit Vollstrom.

erich73