Autor:  oldcoolman [ 1. März 2013 09:21 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Ohne nachzusehen, der Programmierer hat sich mittlerweile gemeldet.
ich hab jetzt den letzten Stand, der sich kaum vom vorigen unterscheidet.
Seit ein paar Tagen sind wir dran die Software, die recht komplex programmiert ist zu zerpflücken bis das Letzte codeschnipsel verstanden ist. Da wir ein paar Schwachstellen entdeckt haben wird es noch eine Weile dauern bis das auf die Reihe kommt.
Das Problem ist nicht die Kommunikation mit dem Gira, die steht.

Autor:  GeminiServer [ 15. März 2013 16:55 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Habe auch die RM von Gira, muss sie noch einbauen. Gerne würde ich die Platine haben wollen. Jedoch habe ich leider keine EIB Kabel an die jeweilgen Decken gezogen. Gibt eine KNX <> Funk lösung.

Danke & Gruß,
GeminiServer

Autor:  StefanT [ 17. März 2013 09:35 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Die Platinen bekommst Du bei http://www.krieger-elektro.de/ishop/index.html. Nicht vergessen, Oszillatoren und SMAJ40 mitbestellen.

An der Software wird derzeit noch gefeilt, ist aber in Arbeit.

Eine Funklösung gibt es bisher keine, es wäre aber inzwischen wohl machbar. Wir haben genug über das Protokoll des Rauchmelders herausgefunden. Wer sowas entwickeln will kann sich gerne melden.

Autor:  mf [ 7. April 2013 16:35 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

oldcoolman hat geschrieben:
vd file ets4 haben wir. müssen aber die hex dazu überarbeiten, habt bitte noch etwas geduld.


Gibt es hier schon was Neues?

Gruß
mf

Autor:  StefanT [ 7. April 2013 16:59 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Die neue Firmware ist soweit fertig programmiert. Derzeit teste ich sie.
VD ist zur Firmware passend überarbeitet.

Wenn Du testen willst dann kann ich dir gerne Details zukommen lassen.

Autor:  chru [ 8. April 2013 23:19 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hallo,

ist bei Reichelt der aktuelle Warenkorb hinterlegt?

Autor:  GeminiServer [ 10. April 2013 18:26 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Wo gibt es den die beschreibung.. ich wollte jetzt bestellen.. aber finde niergend eine beschreibung.

- Platine -> OK
- Liste reichelt -> wäre vom vorteil...
Oszillatoren und SMAJ40 ? Anzahl ?

Und eine kleine beschreibung...was man nun alles pro platine bestellen muss wäre vom vorteil.
zusätzlich eine kleine HowTo oder ne doku würde sicherlich weiter helfen. Sowas ist sicherlich
schnell erledigt.

Danke & Gruß,
GeminiServer

Autor:  mf [ 13. April 2013 23:44 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

StefanT hat geschrieben:
VD ist zur Firmware passend überarbeitet.

Wenn Du testen willst dann kann ich dir gerne Details zukommen lassen.


Sofern es die neue Firmware schon als fertiges Image zum Flashen gibt kann ich mich gerne zum Testen anbieten.

Gruß
mf

Autor:  melodoi [ 17. April 2013 01:01 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hi,

1. Kann mir jemand genau sagen, wie die Verbindung des Gira-Busses mit der Kontrolerpatine erfolgen soll. Vermutung: JP4 mit Klemme 1 (innen) und JP2 mit Klemme 2 (mitte).

2. Was bedeutet "die Battereie wird gebuffert"? Muss eine Batterie in den RM rein oder nicht?

3. Muss auf dem ISP ein Jumper gesetzt werden?

LG
Sylvio

Autor:  StefanT [ 17. April 2013 08:33 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Also in meiner Version (2.1 BETA 2) wird der GIRA Bus nicht mehr direkt mit "unserem" Modul verbunden. Das läuft alles über die serielle Verbindung zum Rauchmelder.

Es muss eine Batterie in den Rauchmelder rein. Die (optionale) Verbindung zur grünen Klemme versorgt den Rauchmelder mit Strom vom Bus. Damit wird die Batterie weniger belastet. Aber vorhanden muss sie sein.

Jumper wie bei allen Freebus Controllern setzen: ISP Pin 1+2

Die Firmware 2.1 ist noch Beta - also bitte mit Vorsicht verwenden.

Autor:  melodoi [ 17. April 2013 21:30 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hi Stefan,

stimmt denn meine Vermutung: JP4 mit Klemme 2 (mitte N) und JP2 mit Klemme 1 (innen eckiges Symbol)

Welche Allpikation wird verwendet? Der B...h Rauchmelder?

LG Sylvio

Autor:  melodoi [ 17. April 2013 23:14 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Also mit der gerade von mir beschriebenen Verbindung sst mir beinahe die große Induktion abgeraucht. Die war total heiß. Habe den grünen Stecker erst mal wieder abgezogen. So geht die Schnittstelle ersteinmal. Damit hat sich meine Frage nach der Bosch-Applikation auch erledigt. Sie ist die Richtige.

LG
Sylvio

Autor:  StefanT [ 18. April 2013 07:17 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Ja ist der "Bosch Rauchmelder" in der VD.

Auf der grünen Klemme ist N (Mitte) für GND, das eckige Symbol ist der Rauchmelder Bus (das soll eine Schaltwelle darstellen), der unbelegte äußere Pin ist für die Spannung.

Hmm, sowas sollte in der Wiki Seite stehen - werde es demnächst eintragen.

Autor:  melodoi [ 18. April 2013 13:27 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Oh, also jetzt bin ich ganz verwirrt!?!

Wozu seht denn auf der KNX-Platine 12V?

Ich repronsiere noch mal:
A.) KNX-Platine JP2 (Wellensymbol) --> Pin1 der grünen RM-Steckklemme (innen auch mit Wellensymbol)
B.) KNX-Platine ??? (GRN) --> Pin2 der grünen RM-Steckklemme (mitte N-Symbol)
C.) KNX-Platine JP4 (12V) --> Pin3 der grünen RM-Steckklemme (außen ohne Symbol zur Batteriebufferung)

Richtig?

LG
Sylvio

Autor:  oldcoolman [ 18. April 2013 14:21 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hallo,
verbinde nur noch die Klemme 12V mit der grünen Klemme am Rauchmelder auf der NICHTS gedruckt ist.
Der Rauchmelder kann durch Anlegen einer 12V Spannung batteriegestützt werden.
Ihr solltet besser Firmennamen nicht ausschreiben (B....h Rauchmelder vd .. zum Bsp.)