freebus.org
http://freebus.org/phpBB3/

Adress-group Konfiguration in ETS3
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1922
Seite 1 von 1

Autor:  PMP [ 26. Juni 2012 17:38 ]
Betreff des Beitrags:  Adress-group Konfiguration in ETS3

Hallo,

Entschuldigung für meine schlechte Deutsche Sprache... Ich lerne noch !

In meinem Haus habe ich UP-Tasterschnittstelle und 8-fach Ausgang.
Meinem Taster sind Pushbuttons (strom gehts nur wenn der Knopf is gedrückt).

Ich habe eine group-address definiert um jedes ausgang ein/auschalten (z.B. 1/1/1 bis 1/1/8).
Ich mochte, mit eine andere group-address, die ganze ausgangen auschalten (z.B. 2/1/1 schaltet alle die ausgang aus, wenn ich verlasse meinem Haus)...

Kann ich das mit ETS3 und die freebus modulen machen ?
Wenn Ja, welche Konfiguration muss ich programmieren in ETS ?

Vielen Dank für die Hilfe !

Gruße

Apatbol

Autor:  oldcoolman [ 26. Juni 2012 18:11 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Adress-group Konfiguration in ETS3

hallo, zu 1. KEIN PROBLEM !

zu deinem Problem:
Definiere eine group adress 1.1.9 (alle aus).
Diese ziehe in jedes Objekt deines Ausgangs.(8x)

Es können bei einem Aktor mehrere GA (group adresses) empfangen.
Es kann aber immer nur eine senden.

Autor:  PMP [ 27. Juni 2012 10:23 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Adress-group Konfiguration in ETS3

Hallo,

Danke für deine Antwort.

Ich verde dieses Wochenende probieren (zür Zeit ausland !).

Gruße

Apatbol

Seite 1 von 1 Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/