Hallo,

weis jemand ob man mit entsprechender Firmware den 8-fach Schaltaktor auch als Heizungsaktor nutzen kann? Ich habe Soll und Ist Temperatur auf dem Bus und müsste entsprechend die jeweiligen Ventile der Fussbodenheizung mit 12V ein, bzw. aus schalten. Die 12 V ließen sich ja über die Relais des Aktors schalten, jedoch benötigt der ja eine Firmware, welche einen SOLL/IST Temperatur vergleich macht und dann entsprechend durchschaltet.

Danke schon ein mal und beste Grüße
Sven


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2011 09:33 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 31. Januar 2008 23:38
Beiträge: 150
Wohnort: Neuenkirchen
Hallo Sven,
sowas gibts noch nicht du brauchst schon in deinem Sensor nen RTR der die REgelung macht und dann nur die Stellgröße raus gibt. FW für den Heizungsaktor ist die gleiche wie Schaltaktor.
Grüße Christian


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 22:34 
Offline
Junior Boarder
Junior Boarder

Registriert: 19. Juli 2010 16:25
Beiträge: 33
Kann dein Temp-Sensor keine Telegramme bei Über-/Unterschreiten einer bestimmten Temp senden?
Der Freebus 4in Temp Sensor hat dazu eine Einstellmöglichkeit in der ETS.

Es existiert bereits eine 8out-Version mit SolidStateRelais, die extra für 230V Heizungsventile gedacht ist.
Aufgespielt wird darauf die normale 8out Software ohne Handbetätigung.

Funktioniert in dieser Form einwandfrei bei mir!


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 20. April 2012 00:20 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 31. August 2011 15:17
Beiträge: 161
Hallo,

kannst du mir bitte kurz erklären wie das in der ETS zu programmieren ist. Der 8-out kann ja nur ein- oder ausschalten. Wie bringt man ihn denn die drei Zustände hochregeln, runterregeln und nichtsmachen bei. Bestimmt verstehe ich was falsch :? .

Bisschen Hintergrungwissen zur Heizungsregelung würde mir helfen.

Danke Sylvio


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 20. April 2012 00:55 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 13. Januar 2009 13:58
Beiträge: 55
Wohnort: 24558 Henstedt-Ulzburg
Hallo,

wie daywalker0086 schon geschrieben hat, benötigst Du für die Steuerung deiner Fußbodenheizung einen Raumtemperaturregler. Bei einer Fußbodenheizung ist es mit einer einfachen Ansteuerung bei Sollwert Über-/Unterschreitung nicht getan, da eine Fußbodenheizung extrem träge reagiert. Wird beim Unterschreiten des Sollwerts der Heizkreis eingeschaltet, dauert es teilweise einige Stunden, bis es wieder spürbar wärmer wird. Beim Ausschalten heizt der Fußboden noch einige Stunden nach. Damit erreicht man im besten Fall eine Genauigkeit von ca. +/- 4°C (bei 20°C Sollwert, kann es mal 16°C und mal 24°C warm sein).

Raumtemperaturregeler lassen sich typischerweise auf verschiedene Heizungsarten (Fußboden, Heizkörper, etc.) parametrisieren. Dabei läßt sich dann auch die maximale Temperaturerhöhung pro Stunde bei voller Heizleistung einstellen. Meistens nutzen Raumtemperaturregeler einen PI-Regler, der abhängig vom Ventilantrieb entweder einen analogen Wert ausgibt (z.B. Wert zwischen 0% und 100%) ausgibt oder ein PWM Signal für eine Heizungsaktor (wegen der Trägheit der Antriebe sind die Zyklen einstellbar und typischerweise im Bereich von mehreren Minuten). Damit läßt sich die Temperatur deutlich genauer regeln als über eine reine Sollwert Über-/Unterschreitung.

Der 8out übernimmt nur das Ein-/Ausschalten der 12V oder 230V für die Ventilantriebe. Aufgrund der normalerweise genutzten PWM Signale sollten SSRs (Solid State Relais) eingesetzt werden. Normale Relais erreichen relativ schnell die maximale Anzahl von Schaltzyklen.

Gruß,
Michael


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 20. April 2012 01:23 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 31. August 2011 15:17
Beiträge: 161
Hi Micha,

danke für die umfangreiche Antwort!!! Leider verstehe ich nur Bahnhof :oops: . Die Abkürzungen machen mich fertig (PWM, PI-Regler) :P .

Also die Situation ist folgende: Ich habe mir schon zwei SSR-Heiungsplatinen zusammengebaut. Die funktionieren auch (hab nur mal den Wiederstand am Kanal 1 beim Steuern über ETS gemessen). Das Ganze mache ich vorbereitend für den Haubau hoffentlich noch dieses Jahr. Welche Heizung da rein kommt und welche Regler dabei sind weiß ich noch nicht. Eine Fußbodenheizung wird es aber bestimmt. Kannst mir noch ein paar Hinweise geben (für 5-jährige)? Was genau bedeutet denn dein letzter Absatz (besonders das "NUR")?

Danke
Sylvio


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 20. April 2012 06:21 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Das bedeutet, dass er nicht Temperaturen vergleicht und dadrauf regelt oder sonstiges. Er schaltet schlicht nur bei einem ein-Befehl ein. Fußbodenheizungsregler sollten einen Fühler im Fußboden haben.

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 22. April 2012 11:08 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 14. April 2012 11:02
Beiträge: 69
Hallo,

Hätte mal ne Frage.

Was brauche ich alles um eine Temperaturreglung an 7 normalen heizkörpern zu realisieren diese befinden sich in verschiedenen räumen, bis jetzt habe ich nur die Stellantieben besorgt http://www.ebay.de/itm/250739057079?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 was brauche ich noch an KNX komponenten am besten würde ich die Freebus Komponenten einsetzen.


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26. April 2012 09:52 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 14. April 2012 11:02
Beiträge: 69
kann mir das jemand bitte beantworten ?


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26. April 2012 11:52 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 31. August 2011 15:17
Beiträge: 161
Wenn die freebus-Technik für normale Heizung geeignet ist, bräuchtest du den Heizungsaktor mit SSR, einen LPT (gibt es hier bei freebus). Das ganze kommt in ein Hutschienengegäuse und kann 8 Stellglieder versorgen. Ferner brauchst du ein KNX-Netzteil und die ETS Software zum Einrichten. Ein paar Meter KNX-Kabel noch. Finanziell, aufgrund der Software, ca. 1000 Euro.


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26. April 2012 12:22 
Offline
Fresh Boarder
Fresh Boarder

Registriert: 22. Februar 2012 16:05
Beiträge: 11
melodoi hat geschrieben:
Finanziell, aufgrund der Software, ca. 1000 Euro.


Das stimmt nur bedingt, da man von der Software gratis eine Demo-Version für bis zu drei Busteilnehmer bekommt. Die Light-Version (bis zu 20 Busteilnehmer) kann man ebenfalls gratis bekommen, wenn man das eCampus Training (online im Webbrowser) absolviert! Habe ich auch so gemacht und hat sehr leicht geklappt. Und da ich mit 20 Busteilnehmern erst einmal auskomme auch eben mal 1000€ gespart!


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26. April 2012 13:08 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Hat schon jemand die Thermostate erwähnt??

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26. April 2012 16:40 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 14. April 2012 11:02
Beiträge: 69
Also um die ETS Software muss ich mir keine gedanken machen werde das Training mal machen ferner ist mein Onkel Elektrikermeister und die habe bei sich in der firma jemanden der Für gebaudeautomation gerufen wird und der würde mir helfen das heist den Laptop unter aufsicht meines Onkels ausleihen leider wird er mir nicht helfen da ich die platinen Teils kaufen teils Selber machen werde wofür er im schadensfall keine Garantie geben wird Ich hoffe die von ihm Nutzungsweise bereitgestellt ETS3 Professional ist nicht so schwer zu bedienen aber denke mal werde bevor ich die bude verkable mal ein simplen aufbau testen also Taster, NT und Kktor mal sehen ob ichs hinbekomme.

Ist es denn mit der Jetzigen Frebuss technick möglich einen Heizungsaktor zu verwirklichen habe bis jetzt noch keine Solid State Releis Aktor hier gesehen und auch kein Temperaturmesser für Intertputzdosen, kenne hier nur den 4 Kanal Temperatursensor aber der ist ja eher für Zentrale Montage und wenn alle kabel verlegt sind ist der Weiteste weg zwischen 4 Kanal Temperatursensor und dem eigentlichen digitalen sensor ca. 35 meter durch merhrere Wände und Räume.

Ps.: Kann ich diese Stellantriebe die ich weiter oben gepostet habe nutzen mit einen SSR Aktor?


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26. April 2012 17:28 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 6. April 2010 21:35
Beiträge: 122
melodoi hat geschrieben:
Wenn die freebus-Technik für normale Heizung geeignet ist, bräuchtest du den Heizungsaktor mit SSR, einen LPT (gibt es hier bei freebus). Das ganze kommt in ein Hutschienengegäuse und kann 8 Stellglieder versorgen. Ferner brauchst du ein KNX-Netzteil und die ETS Software zum Einrichten. Ein paar Meter KNX-Kabel noch. Finanziell, aufgrund der Software, ca. 1000 Euro.

Es braucht noch etwas, was mißt und etwas, was regelt!


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26. April 2012 18:18 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 31. August 2011 15:17
Beiträge: 161
nipponichi hat recht!!! Ein Raummeßfühler ist nötig. Gibt es aber bei freebus auch:

http://freebus.org/content/4-kanal-temperatur-sensor

Zwei Stück davon und jeder Raum hat einen eigenen Fühler. Zum Regeln habe ich leider keine Idee. Ich nutzte später mal den Gira Tastensensor. Der hat den Fühler und Regler schon im Bauch und kann noch einiges mehr (Licht schalten und dimmen, Jallousie/Rollo,...). Ist aber sehr teuer (280,00€) und einen Bus-Ankoppler (ca. 60€) (muss vom selben Hersteller sein) brauchst du auch noch dazu. Und davon müsste dann je einer in jedes Zimmer ;-(.


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de