| freebus.org http://freebus.org/phpBB3/ |
|
| Kombisensor (°C & Lux) http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=994 |
Seite 4 von 5 |
| Autor: | Andreas [ 29. August 2010 20:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
Hi, glaub ich hatte das an anderer Stelle schon mal erwähnt. Es war ein Fehler in einem der Schaltpläne (Bopla Version) da ist R13 fälschlicherweise mit 10k angegeben. Es müssen 180 Ohm sein. Dann ist das mit den 26 Lux behoben. Gruß Kubi |
|
| Autor: | Axel [ 29. August 2010 23:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
OK, das erklärt einiges, mit den 180 Ohm funktioniert es Es wäre schön, wenn ihr auf der Homepage die Eagle-Datei aktualisiert... |
|
| Autor: | Andreas [ 30. August 2010 20:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
... ist schon geändert. |
|
| Autor: | Nown [ 17. November 2010 13:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
Hallo zusammen, hat jemand ähnliche Erfahrung mit dem Kombisensor gemacht? Ich glaube ich habe da ein Problem, oder verstehe die Konfiguration nicht. Ich habe ein wenig mit den Schwellen des Kombisenors gespielt. Der Sensor soll meine Rolladen steuern. Und zwar runter bei 40Lux, rauf aber erst bei 200Lux. (die Werte sind noch nicht Final, aber zu Testzwecken gut zu gebrauchen) Wenn ich den Aufbau mit EINER Schwelle betreibe funktioniert alles problemlos (also Überschreiten und Unterschreiten in Helligkeitsschwelle 1). Aber, wenn ich das Ganze auf 2 Schwellen erweitern möchte klappt das nicht mehr. Die Einstellungen sind: 1.Helligkeitsschwelle: Schwellwert 40Lux, 10% Hysterese Fkt. des Schwellwerts: schalten - bei Überschreiten: nichts - bei Unterschreiten: nur 1 Telegramm, ausschalten 2. Helligkeitsschwelle: Schwellwert 200Lux, 10% Hysterese Fkt. des Schwellwerts: schalten - bei Überschreiten: nur 1 Telegramm, einschalten - bei Unterschreiten: nichts Jetzt fährt er immer nur hoch. Das gilt sowohl bei unterschreiten der Schwelle, wie auch zu einem x-beliebigen anderen Zeitpunkt. Des weiteren habe ich das mit 2 Sensoren versucht zu umgehen. Also jeweils nur 1 Helligkeitsschwelle und nur einen Schwellwert pro Sensor. Auch hier funktioniert das nicht wie gewünscht, sondern der Rollo geht nur hoch. Erst wenn ich beim Rollo runter Sensor auch eine Option bei Überschreiten der Schwelle angebe funktioniert das herunterfahren. Kann das jemand von Euch nachvollziehen? Gruß Alex |
|
| Autor: | Nown [ 22. November 2010 09:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
Guten Morgen Miteinander, hat keiner von Euch Probleme mit dem Kombisensor bzgl Konfiguration? Anders rum gefragt, wer von Euch hat den denn im Einsatz? Gruß Alex |
|
| Autor: | KrasserMann [ 22. November 2010 09:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
Derzeit 5 Stück im Einsatz und keine Probleme mehr! |
|
| Autor: | Andreas [ 23. November 2010 20:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
Ich habe einen auf dem Dach und der tut seit geraumer Zeit bei jedem Wetter. Die verschiedenen Helligkeiten bei hoch und runter fahren mache ich über die Hysterese. |
|
| Autor: | siho [ 23. November 2010 21:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
Hab 3 im Einsatz aber ohne Helligkeitssensor. Alle laufen ohne Problem seit ca 6 Monaten |
|
| Autor: | KrasserMann [ 30. November 2010 15:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
Sooo habe die sache nun mal nachgestellt. Konfiguration: 2 Helligkeitsschwellen Die 1. Sendet beim ÜBERSCHREITEN von 500Lux EIN Telegram mit dem Wert EIN an meine GA 6/5/1 beim Unterschreiten wird KEIN Telegramm gesendet. Die 2. Sendet beim UNTERSCHREITEN von 40Lux AUS Telegram mit dem Wert AUS an meine GA 6/5/1 beim Überschreiten wird KEIN Telegramm gesendet. Verhalten Soll: Wie oben Konfiguriert Verhalten Ist: Es werden NIEMALS AUS Telegramme gesendet, egal wie oft die 40lx unterschritten werden. Auf dem Bus gibt es jedoch immer wieder EIN Telegramme. Auch dann wenn die 500Lx noch gar nicht überschritten sind.(Intervall Senden ist aus!) Ist das nun ein BUG oder ist dieses Konfigurationsscenario einfach nicht zulässig? Gruß Martin |
|
| Autor: | Nown [ 30. November 2010 18:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
Hallo Martin, danke für die Bestätigung des Verhaltens. Habe im Redmine (bugs.freebus.org) 2 Tickets für aufgemacht. Es gibt nämlich auch noch ein zyklisches Senden alle 3:43h im "normalen" Betrieb mit nur einer Helligkeitsschwelle und der Hysterese. Gruß Alex |
|
| Autor: | Andreas [ 30. November 2010 22:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
Hi, also das fehlende AUS Telegramm resultiert daher, daß kein wiederholtes Senden stattfindet, d.h. bei Unterschreiten ist der Status aus und bei erneutem Unterschreiten ist er mangels ein Telegramm wieder aus. Das hatte ich aus der Überlegung heraus gemacht, falls die Helligkeit die untere Grenze unterschreitet, dann wieder kurz ansteigt um dann wieder abzufallen. Das kommt z.B. in der Dämmerung vor wenn Wolken im Spiel sind. Hier müßte ich ggf. abfragen, ob das EIN Telegramm auch gesendet werden soll oder nicht. Das wiederholte Senden alle 3h ist ein Bug. Jetzt muß ich nur mal einen Testaufbau machen. Die ert30 ist wohl auch davon betroffen. Ich versuch mich zu beeilen Gruß kubi |
|
| Autor: | Andreas [ 13. Dezember 2010 22:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
Hi, ich habe jetzt im kombi 2 Äanderungen gemacht und hoffe zumindest die meisten probleme damit erschlagen zu haben: - das wiederholte Senden nach ca. 3h sollte weg sein - Unterschreiten Telegramme, ohne daß ein Überschreiten gesendet werden soll, geht jetzt auch. War doch ein Bug. Im Bugtracer ist jetzt eine Version zum Testen. Freue mich über jedes Feedback. Gruß Kubi |
|
| Autor: | petzoldt [ 14. Dezember 2010 14:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
Hallo Andreas, wo im Bugtracer kann die Version heruntergeladen werden? Habe dort keinen Download gefunden, nur einen Verweis auf die Homepage, dort ligt aber noch die alter Version 1.09 Gruß Rainer |
|
| Autor: | Nown [ 14. Dezember 2010 15:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
Hallo Rainer, liegt unter: http://bugs.freebus.org/issues/33 http://bugs.freebus.org/attachments/8/kombi_18B20.hex http://bugs.freebus.org/attachments/9/kombi_18S20.hex Ich werde vermutlich erst gegen Ende der Woche zum Testen kommen. Bin schon gespannt. Gruß Alex |
|
| Autor: | Nown [ 16. Dezember 2010 10:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor (°C & Lux) |
Hallo zusammen, habe gestern Abend dann doch noch spielen müssen Also der erste Praxistest hat gezeigt, dass die beiden Schwellen nun richtig funktionieren. Ich habe noch nicht die Zeit gefunden die "lange" Testreihe zu fahren. Wird aber nächste Woche klappen. Habt Ihr mitbekommen, dass die Wintersaison eröffnet ist Gruß Alex |
|
| Seite 4 von 5 | Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|