Autor:  deepsee77 [ 15. Februar 2013 21:37 ]
Betreff des Beitrags:  Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo,

da ich gerade anfange mein neu gekauftes Haus neu zu installieren, wollte ich mal fragen wie ihr eure Fensterkontakte eingebunden habt.
Wenn es möglich wäre würde ich lieber an jedem Fenster einen LPC 2TE Kontroller oder eine UP-Tasterschnittstelle einsetzen um nicht alle Leitungen bis in die Verteilung zu ziehen.

Robby

Autor:  Tontechniker [ 16. Februar 2013 14:09 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo Robby,
ich habe je ein mehradrige Kabel (Telefonkabel 6-adrig x 0,5) von der Verteilung zu Fenstern auf beiden Hausseiten gezogen. Am ersten Fenster die erste Farbe und den gemeinsamen + benutzt und dann die weiteren Farben und + zum nächsten Fenster durchverbunden. So erreiche ich fünf Fenster auf jeder Seite (wenn Du 7 Fenster auf jeder Seite hast, nimm ein 8-adriges Kabel). In der Verteilung sitzt dann ein entsprechender Binäreingang. Die Lösung pro Fenster einen Binäreingang einzusetzen finde ich ziemlich aufwändig.
Gruß
Hans

Autor:  Ralf_E [ 17. Februar 2013 15:44 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo,

ich hab neben dem Fenster eine UP-Tasterschnittstelle in einer Geräteinstallationsdose (Doppeldose, bei der eine Abgedeckt ist). An der ist der Fensterkontakt und eine Normaler Auf/Ab-Taster angeschlossen.

LG
Ralf

Autor:  Andreas_115 [ 18. Februar 2013 12:14 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo Robby,

noch eine Variante: ich habe jedem Fenster ein Kabel gegönnt, wobei
damit jeweils ein Element mit ggf. mehreren Einzelfenstern gemeint ist.
Die Kabel laufen zentral (im Keller) auf.
Pro Element habe ich folgende Sensoren zusammengeschlossen:

  • Fenster gekippt (Kontakte oben)
  • Fenster geöffnet (Kontakte unten)
  • Sabotage-Schleife

Das macht vier Adern, wobei ich prinzipiell im ganzen Haus nur
4x2 Leitungen verwendet habe: Wer weiß, was man noch so braucht
und preislich ist der Unterschied zu vernachlässigen.

Die Unterscheidung gekippt/geöffnet habe ich wegen der Heizungssteuerung
und dem Sicherheitsaspekt gewählt, denn ein gekipptes Fenster im OG stellt
für mich kein Risiko dar (hängt natürlich von den Gegebenheiten ab).

Grüße
Andreas

Autor:  deepsee77 [ 18. Februar 2013 17:13 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo...

danke für die vielen Antworten...macht für mich die Sache nicht leichter :D :D

@Andreas
Möchte eigentlich nur sehen ob ein Fenster nicht richtig verschlossen ist, gekippt oder geöffnet ist. Wo muß ich den Fensterkontaktschalter montieren lassen?

@Ralf
Da ich auch Rolladenmotore einbaue finde ich Deine Idee mit den Schaltern auch nicht schlecht.

Werde mir wohl mal pro Fenster ein 4x2 ziehen und noch ein Rolladenschalter vorsehen (eventuell zuputzen mit Putzerdeckel) da ich eigentlich zentral steuern möchte mit Arno´s LCD Touch.

LG
Robby

Autor:  Andreas_115 [ 19. Februar 2013 12:16 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo Robby,

wenn du nur die Öffnung eines normalen Dreh-Kipp-Fensters detektieren willst,
dann reicht ein Kontakt auf der Schließseite oben.

Zur Nachrüstung eines Raffstores (oder Rollade) habe ich ebenfalls ein bis
zwei Kabel 5x1,5 an jedes Fenster geführt (liegen ebenfalls zentral auf).

Auf einen Schalter neben dem Fenster habe ich persönlich verzichtet, da ich
nicht zum Fenster gehen möchte: Entweder über Zentralfunktion oder aber
über eine Art Raumcontroller => Touch Panel.

Grüße
Andreas

Autor:  deepsee77 [ 19. Februar 2013 15:54 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo Andreas...

haben heute unsere Schüco Fenster bestellt. Haben beim Fensterbauer nochmals mit der technischen Hotline von Schüco telefoniert, weil mein Fensterbauer auch unsicher war. Jetzt läuft aber alles. :D :D

Werde wohl meine Rolladen auch zentral steuern, aber trotzdem mal ne Dose neben dem Fenster machen, zwecks verklemmen der Rolladenmotoren. Zur Verteilung wollte ich sowieso alle Rolladen zentral ziehen.

Fensterkontakte werde ich wohl auch in der Verteilung zusammen kommen lassen. Werde da mal Oldi´s 8in verwenden. Welches Eingangsmodul verwendest Du denn?
Wie hast Du die "Zentralanzeige" für die Fenster reallisiert, bzw. hast Du eine? Oder jetzt rein auf ne Alarmanlage? Wenn ich jetzt 15 Fenster hätte wie mache ich das Programmtechnisch in der ETS?
Könntest Du mir mal die ETS Datei zukommen lassen?

Gruß
Robby

Autor:  Tontechniker [ 19. Februar 2013 21:28 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo Robby,
ich kann Dir nur berichten, wie ich es gemacht habe. Ich habe alle Fenstrkontakte über 8-In angeschlossen. Anschließend die Signale mit einem Logik-Modul so UND verknüpft, dass ich eine Sammelmeldung bekomme "Alle Fenster zu" oder invertiert "Fensten nicht alle zu". Die Einzelsignale werden bei mir auf dem LCD Touch angezeigt (Fenster "auf" / "zu").
Gruß
Hans

Autor:  deepsee77 [ 19. Februar 2013 22:03 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo Hans...

mit dem Logikmodul habe ich mich noch nicht so beschäftigt, aber dann weiß ich ja schonmal was ich nach der Bauphase zu tun habe. :D

Hatte auch schonmal deine LCD Touch Seite auf meinem 5" Touch...sieht nicht schlecht aus. Habe aber dort nicht genau sehen können wo sich bei Dir die Fensterkontakte befinden. Unter "Alarmseite"??

Gruß
Robby

Autor:  EIBernd [ 19. Februar 2013 23:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo,
Ich hatte mich damals für Somfy ILT-Antriebe entschieden, da die den Controller schon drin haben und per Taster und EIB-Modul gut steuern lassen (können auch eine Position anfahren). Das EIB-Modul hat auch einen Eingang für den Fensterkontakt mit Sicherheitsfunktion z.b. für die Tür, das nix runter fährt ,wenn sie offen ist.
Freebus gab es da noch nicht, aber wenn man die Schnittstelle von ILT-Antrieb kennen würde, könnte man die sicher damit machen.

Ich habe mir pro Fenster zwei Kontakte einbauen lassen (gekippt und offen)
Gruß Bernd

Autor:  deepsee77 [ 20. Februar 2013 01:03 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo Bernd,

habe gerade mal ein wenig gestöbert nach Deinen Somfy Antrieben auch wenn die Bestellung unserer Fenster schon raus ist. Bei uns kommen jetzt elektronische Rolladenmotoren zum Einsatz. Ist zwar sehr schön ne Rollade auf circa 40% zu fahren, oder auch abzufragen wie geschlossen die Rollade in % ist, aber bei 300€ doch ein wenig viel Geld. Aber trotzdem interessant mal zu schauen was dort für ne Technik drin steckt.

Bekommen jetzt den Fensterkontakt orginal Schüco für 38€ eingebaut. Brauche eigentlich auch nicht zu wissen ob das Fenster gekippt ist. Wichtig eigentlich nur ob auch alle geschlossen sind wenn wir das Haus verlassen.

Gruß
Robby

Autor:  oldcoolman [ 20. Februar 2013 09:02 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Jup, da habens schon Magnete auf die Veriegelungs'bänder' geklebt und so die Position der Verriegelungsbolzen abgefragt ;-)

Autor:  deepsee77 [ 20. Februar 2013 09:24 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo Andreas

...ja genau so ist es. Die sind von Roto und nennen sich MVS. Da darf dann dein 8in für herhalten. :D
Denke 25m bei 0,6mm² dürfte kein Problem sein,oder....wegen dem Spannungsverlust und dadurch zu hohem Stromfluß am Fensterkontaktschalter. Schonmal so etwas im KNX Forum gelesen.

Gruß
Robby

Autor:  Tontechniker [ 20. Februar 2013 12:53 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo Robby,
Du findest die Fensterkontakte auf dem LCD Touch unter
Startseite "Pfeil" unten rechts
Anzeige Seite "Übersicht", "Dach" wählen
Anzeige "Dachgeschoß", dann z.B. "Schlaf" wählen
2. Zeile oben "auf" (rot) oder "zu" (grün) ist der entsprechende Fensterkontakt
oder
Anzeige "Dachgeschoß" "Pfeil" unten rechts
dann siehst Du das komplette Dachgeschoß mit allen Lampen und Fensterkontakten.
Habe das Logikmodul mit einem LPC-Controller 1TE realisiert.
Wenn Du zum Logikmodul und der Programmierung in der ETS noch Fragen hast, kannst Du mich jederzeit kontaktieren.
Gruß
Hans

Autor:  deepsee77 [ 20. Februar 2013 14:21 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fensterkontakte abfragen mit UP-Tasterschnittstelle?

Hallo Hans...

habe mir mal Deine Fensterkontakte im LCD Touch angesehen. Genau so habe ich es auch vor. Wollte mir nur an der Haustüre noch ne LED einbauen damit "Frau" es einfach hat. Dann kommt das Logikmodul wohl zum Einsatz. Komme dann gerne auf dein Angebot zurück. Danke schonmal.

Gruß