Hallo, habe eine entsprechende Messung mit dem 2fach Dimmer durchgeführt. Das obere Signal ist die Strommessung am gepatched 2in2out (mit korrektem ACK Timing), das untere Signal zeigt die überlagerten ACK Signale vom 2fach Dimmer und vom 2in2out (und eventuell von der FT1.2). Man erkennt deutlich, dass das ACK Signal sich aus zwei um ca. 35µs versetzten Signalen zusammensetzt. Damit liegt der Verdacht nahe, dass der 2fach Dimmer ebenfalls mit einem falschen Timingwert kompiliert wurde. Grüße dgra
| Dateianhänge: |

Busmessung_Trigger_Strom_2fach-Dimmer.jpg [ 91.48 KiB | 307-mal betrachtet ]
|
|