Hallo an alle,
jetzt bin ich endlich weiter gekommen und wollte meinen 8-fach Schaltaktor in Betrieb nehmen. Leider kann ich mit der ETS keine physikalische Adresse programmieren. Die ETS findet den Aktor mit seinem LPC Controllerboard nicht. Die anderen Komponenten sind eine Spannungsversorgung mit Drossel von ABB und ein der IP 750 von Weinzierl. Habe es mit unterschiedlichen Controllerboards getestet (mit und ohne Quarz) leider bei beiden dasselbe Verhalten. Hatte jemand vielleicht was ähnliches und hätte mir einen Rat?

Grüße

Frank0207


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 9. August 2010 22:37 
Offline
Administrator
Administrator

Registriert: 15. September 2007 15:31
Beiträge: 702
Wohnort: Fürstenfeldbruck
Läuft das Kontrollerboard, Jumper richtig gesetzt, was passiert, wenn du den Taster drückst, bleibt das LED an?

_________________
Gruß
Matthias


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 9. August 2010 22:51 
Offline
Junior Boarder
Junior Boarder

Registriert: 10. Mai 2010 11:34
Beiträge: 21
Jepp, Jumper gesetzt und das Board hat mit nem anderen LPC im WRT funktioniert. Die LED bleibt auch an wenn ich did Taste drücke.

Gruß Frank0207


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 10. August 2010 11:40 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
ge mal in ETS unter Diagnose Physikalisch Adressen, wenn jetzt
progtaste drückst und diese auch anbleibt muss die PA des Aktors oben
angezeigt werden.

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 10. August 2010 11:51 
Offline
Junior Boarder
Junior Boarder

Registriert: 10. Mai 2010 11:34
Beiträge: 21
Da war ich schon. Da zeigt die ETS gar nichts an. Ich will dem Aktor seine "erste" PA zuweisen aber das klappt nicht. Er will die erste Adressvergabe nicht ausführen.
Es kommt die Anweisung beim Programmierversuch, dass ich die Progtaste drücken soll. Nachdem ich diese gedrückt hab und die rote LED leuchtet dreht sich nur die Sanduhr weiter und das wars. Irgendwann (nach ca. 2-3 min) kommt dann ne Fehlermeldung, dass er die Physikalische Adresse nicht setzen kann (ich poste den genauen Wortlaut heute Abend).


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 10. August 2010 12:57 
Offline
Administrator
Administrator

Registriert: 11. Juni 2007 15:54
Beiträge: 357
Hi,

flashe nochmal die neueste 8out Firmware von der HP. Welches LPC Board verwendest du ? Hast du via Flashmagich den Quarz richtig gesetzt ? Programmierst du via ISP oder im Sockel des Programmerboards.

Beste Grüsse
David


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 10. August 2010 13:13 
Offline
Junior Boarder
Junior Boarder

Registriert: 10. Mai 2010 11:34
Beiträge: 21
Hi David,

ich hab den "LPC Controller Version 3.43 4TE" und den Quarz habe ich richtig eingestellt. Ich flasche die LPC's mit dem Programmer. Über ISP habe ich es noch nicht versucht. Ist es über ISP "sicherer" oder gibts keine Unterschiede bezüglich eines erfolgreichen "flashens"?

Grüsse

Frank0207


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 10. August 2010 17:49 
Offline
Administrator
Administrator

Registriert: 11. Juni 2007 15:54
Beiträge: 357
Hi,

versuch mal per ISP zu flashen, ging bei mir immer gut. LPC Board vom Bus nehmen und über den Progger versorgen.... klappt bei mir einwandfrei.

Gruß
David


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 11. August 2010 07:37 
Offline
Junior Boarder
Junior Boarder

Registriert: 10. Mai 2010 11:34
Beiträge: 21
Servus an alle Tippgeber!

Hab den Fehler gefunden! Es lag an einer defekten internen Drossel in der Busversorgung. Nach Einsatz einer externen Drossel mit dem unverdrosselten Spannungsausgang lief alles problemlos! Das Ding muss sich irgendwann in den letzten Tagen verabschiedet haben.

Jetzt werde ich das System vollends ausbauen und weitere FB Komponenten integrieren, damit der Hausbau starten kann;-)

Beste Grüsse

Frank0207


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 11. August 2010 08:06 
Offline
Administrator
Administrator

Registriert: 15. September 2007 15:31
Beiträge: 702
Wohnort: Fürstenfeldbruck
hehe, das sind die richtig gemeinen Fehler :)
Dann viel Spass und halt uns auf dem laufenden.

_________________
Gruß
Matthias


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 11. August 2010 09:25 
Offline
Administrator
Administrator

Registriert: 11. Juni 2007 15:54
Beiträge: 357
Hi,

super, wenn du alles gefunden hast.

Bitte selber das eigene Topic ändern und auf [gelöst.....] setzen. Dient zur Übersicht aller.

Beste Grüsse
David


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de