| Autor: | monster50 [ 13. Oktober 2010 16:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kombisensor lässt sich nur mit 26v Programmieren |
Hallo. Mein Kombisensor lässt sich nur programmieren wenn ich die Spannung am Bus auf 26V senke. Sonst ist alles ok und er funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit dieses zu beheben. Vielen Dank Heiko |
|
| Autor: | oldcoolman [ 14. Oktober 2010 08:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor lässt sich nur mit 26v Programmieren |
Ich vermute FET Problem. Sollte am Gate Spannung größer sein als 1.2V, tausche mal den 220k gegen einen 330k und berichte. |
|
| Autor: | lons [ 14. Oktober 2010 10:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor lässt sich nur mit 26v Programmieren |
Mal ne ganz blöde Frage wo ist das Gate? Nachdem meine zwei sich auch nicht über die ETS programmieren lassen, hätte ich dies auch noch gerne kontrolliert. |
|
| Autor: | FreeBernie [ 14. Oktober 2010 11:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor lässt sich nur mit 26v Programmieren |
Hallo lons, ich habe Eure Schaltung nur dunkel in Erinnerung ... Eine Seite des benannten Widerstandes geht gegen Gate, die andere Seite eben woanders hin. Suche den Widerstand und verfolge die Leiterbahn. Soviele 220k Widerstände sind nicht auf dem Board. Gruß (vom Pragmatiker) Bernd |
|
| Autor: | NetMare [ 14. Oktober 2010 11:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor lässt sich nur mit 26v Programmieren |
http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf Gruß, NetMare |
|
| Autor: | monster50 [ 14. Oktober 2010 17:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor lässt sich nur mit 26v Programmieren |
Hallo Andreas. Volltreffer, es war genau so wie du es gesagt hast. Spannung war 1,32v. Habe de Wiederstand auf 330k geändert und hatte dann 0,8V. Da ging nichts mehr. Habe ihn dann auf 270k geändert und schon ging es. Vielen Dank für deine Schnelle Hilfe. Aus Zeitgründen war ich eine ganze Weile nicht im Forum. Das soll sich aber wieder ändern. Was macht eigentlich dein Projekt mit dem Display? Viele Grüße Heiko |
|
| Autor: | oldcoolman [ 15. Oktober 2010 08:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kombisensor lässt sich nur mit 26v Programmieren |
Wenn du einen 22k von VCC (!!) an das Gate hängst(anstatt der 220k..330k von EIB DC), dann hast du von der Busspannungsabhängigkeit deine Ruhe. Eigentlich sollte es aber mit 330k auch gehen, es könnte sein dass dein FET eins abbekommen hat. oder in dem zusammenhang der BC 640. In vielen anderen Fällen ist der FET leitend geworden und der 12 OHM R abgeraucht. Es liegt an den ausschweifenden Toleranzen des 2N7000. vermute da wurde seitens des Distris Müll gekauft @Pragmatiker: so gefällt es! es ist genau nur 1x 220k auf der Schaltung @monster: gestern war es 23.00 als ich von der Baustelle kam, soviel zum Thema Zeit |
|