oldcoolman hat geschrieben:
Die 4TE LED-Taster kannst du für out8, Jalousie und Dimmer nutzen.
out8 einfach auf Taster drücken, Relaise toggelt.
bei jalousie länger auf einen Taster drücken--> handbedien mode.
Jetzt kann durch kurzes Drücken ein Step durch langes Drücken ein Move gefahren werden.
Nach längerer Zeit(glaub 30 Sek.) nichts drücken verläßt er den Handmode wieder.
Dimmer: Die mittleren Taster bestücken(2,3,6,7)
Dummerweise hat der Programmierer wohl eine andere Anordnung gehabt so dass die
LED Reihe 4-8 bzw Taste 6,7 auf den Kopf stehen.
Die Platine kann auch für in8 genutzt werden um die LEDs zu Positionieren.
ferner kann bei der applikation in8_24DC Die platine mit Taster bestückt werden und mit einem Trick( pin 10 statt auf die steckerleiste auf VCC (pin1 isp)die Taster zur simulation
verwendet werden.Dies gilt nicht für den in8_230V !!
Beim IN8_2TE gibts keine Taster.
Beim in4_2 TE 230V auch keine taster anschliessen !
beim out4 siehe out8.
Vielen dank fuer die ausfuehrliche beschreibung!
Ich habe erst heute die zeit gefunden die bedienung bei Jalousie nachvollziehen zu koennen.
Out8 klackert schon laenger im testaufbau

@Jalo: Ein wenig irritierend ist der initiale lange tastendruck, weil keine rueckbestaetigung kommt, wann und wie lange die manuelle bedienung aktiv ist. Ob man da die prog LED dafuer zweckentfremden koennte/sollte? ...
Da ich gerade baue, wie schaut es eigentlich bei
* 2TE 2in 2out
* 4TE 2fach audioaktor
* 2TE 4fach temperatur sensor
* 4TE SSR Heizungsaktor
aus?
Lieben dank,
Alex.