Hallo Michael,
Oldcoolman hat festgestellt, dass die Schaltungen mit externem Oszillator eine bessere EMV besitzen, d.h. unempfindlicher gegen Funkenstörungen sind. Wenn Du die Blogs zu diesem Thema verfolgst, wist Du feststellen, dass der interne Oszillator der LPCs zu ungenau für EIB aber am unempfindlichsten gegen Funkenstörungen ist. Eine Möglichkeit, den internen Oszillator zu verwenden ist die Kallibration des internen Oszillators (nicht für alle Firmware verfügbar). Dies geschieht mit einem zweiten LPC-Controller, auf dem die Kalibrations-Firmware läuft und der über die seriellen Schnittstellen über Kreuz verbunden wird (Beschreibung findest Du hier im Forum! Thema Oszillator:
search.php?keywords=Oszillator&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche ).
Gruß
Hans