EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1916
Seite 5 von 12

Autor:  oldcoolman [ 2. November 2012 15:26 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

3x ja.

Autor:  KrasserMann [ 4. November 2012 16:02 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hi, ich habe inzwischen 5 Melder mit dem modul vernetzt.

Nun noch ein paar Fragen:

Wenn ein Melder Alarm auslöst wird dessen Alarm GA auf True gesetzt und die Fernauslose GA wird ebenfalls auf True gesetzt wodurch alle melder mit der gleichen FA-GA auch losgehen.

1. Kann über diese GA z.b. per Visio oder ber Taser auch der Alarm beendet werden indem ein False gesendet wird? Wie verhalten sich die Melder dann genau.

2. Evtl. Ein Feature Request, kann eine Verzogerung programmiert werden zwischen ansprechen eines einzelnen melders und auslösen der angebundenen?

Die Gira sind so unerträglich laut das es schön wäre im fehlalarmfall sagen wir 30sec. Zeit zu haben bevor die hölle losbricht.

Unsere fellnasen würden das glaubich auch begrüßen.

Danke, gruss Martin

Autor:  Andreas [ 4. November 2012 21:56 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hi,

normal sollte es per visu oder Taster gehen den Alarm abzustellen, jedoch vermutlich nur bei den fernausgelösten. Der, der den Alarm als erster ausgelöst hat, wird wahrscheinlich weiter jaulen.

Die Idee mit der Verzögerung ist gar nicht mal so übel. Ich werd mal schauen, ob ich das in der Soft unterbringen kann.

Gruß
Andreas

Autor:  trEIBstoff [ 5. November 2012 00:12 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hallo,

genau, es lassen sich via EIB Bus nur die Fernausgelösten abschalten. Der Auslösende muss am RM selber deaktiviert werden.

Ich habe heute die Firmware erweitert, so dass auf einer zusätzlichen Gruppenadresse ein Probealarm ausgelöst werden kann. So könnte man zB erst 30 Sekunden Probealarm (deutlich Leiser) und danach richtigen Alarm auslösen.

gn8

Autor:  mf [ 8. November 2012 14:34 ]
Betreff des Beitrags:  VD-Datei Problem bei Import?

Ich habe festgestellt, wenn ich versuche die VD (v2) für den Rauchmelder in die ETS4 zu importieren erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"The data manufacturer id 0 cannot be found in knx_master.xml."

Ebenso wenn ich versuche ein Datenbank-Backup aus der ETS 3 (dort wird die vd ohne Problem importiert) in die ETS4 zu laden.
Vielleicht läßt sich dies noch irgendwie beheben.

Gruß
mf

Autor:  sound31 [ 9. November 2012 11:15 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hallo,

welchen Rauchmelder würdet Ihr vorschlagen für meine Werkstatt ?
Holzbearbeitung - viel Staub.

LG, Andy

Autor:  KrasserMann [ 9. November 2012 11:22 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hmmmm


den Gira und dann die Raucherkennung definitiv deaktivieren so das er nur als Hitzemelder arbeitet.

Viel Staub und Raucherkennung beisst sich ziemlich.

Martin

Autor:  mf [ 27. November 2012 09:51 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Gibt es mittlerweile schon eine VD-Datei die passend für die ETS4 modifiziert ist. Meine eigenen Versuche haben leider zu keinem brauchbaren Ergebnis geführt.

Gruß
mf

Autor:  Anders [ 7. Dezember 2012 12:18 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

ich benötige 6 Platinen, hat noch jemand welche?

Autor:  trEIBstoff [ 7. Dezember 2012 17:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Bei oldcoolman anfragen...

Autor:  Anders [ 16. Dezember 2012 18:21 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Bastel gerade ein bisschen rum. Bei mir passt die bauhöhe der stehenden induktivität nicht. Beim raufdrehen auf den Sockel zerstör ich die :( gibt es da eine Alternative? Beim programmieren des controllers kommt mir die Frage auf , welche hex Datei? Die vom ft1.2?
Gruß
Andreas

Autor:  trEIBstoff [ 16. Dezember 2012 19:35 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Vor dem Einlöten, den überstehenden Schrumpfschlauch der Induktivität mit einem Skalpell entfernen. Dann kann sie die entscheidenen mm tiefer verlötet werden und der Deckel geht problemlos drauf.

Autor:  Anders [ 1. Januar 2013 19:52 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hallo Zusammen, Frohes Neues Jahr wünsch euch

ich hab nun eine Platine komplett aufgebaut. leider funktioniert die nicht. wenn ich den taster drücke leuchtet die led nur solange wie ich den taster drücke.

ich kann aber keinen fehler finden :(

beim durchsehen der unterlagen sind mir einige sachen aufgefallen. ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.

1. ganz am anfang dieses beitrages ist ein bild abgebildet. auf dem bild ist ein widerstand zu sehen (siehe Anhang). was ist das für ein widerstand?
2. In der Beschreibung steht "Im Betrieb gehört am ISP Stecker ein Jumper über Pin1 ( Vout ) und Pin2 ( Vin ) und Pin3 ( RST )" auf dem Bild ist aber nur ein Jumper von 1 zu 2? Und wie habt ihr das gelöst?
3. Welche software muß auf den LPC rauf?
4. ich verstehe das doch richtig, die Platine muß nicht zum Funktionscheck (adresse programmieren der ETS) auf den Rauchmelder aufgesteckt sein, oder?

danke für eure hilfe
gruß
andreas

Dateianhänge:
rauchmelder.pdf [74.01 KiB]
117-mal heruntergeladen

Autor:  deepsee77 [ 1. Januar 2013 22:23 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hallo Andreas,

habe auch von Oldcoolman einige Platinen erhalten und muß sagen das sie perfekt laufen.

Wenn man sich das Bild anschaut was am Anfang veröffentlicht wurde und was du jetzt nochmal angehangen hast, sieht man das es sich nicht um das entgültige Layou handelt. Im Vordergrund rechts sind jetzt auch 2 zusätzliche Widerstände zum Beispiel vorhanden.

Die Firmware zum flaschen findest Du bei Oldcoolman auf seiner Internetseite unter "Übersicht Projekte"

Der Jumper gehört natürlich nur über Pin1 und 2 Vout und Vin, jedenjalls bei mir so :D

Da es sich bei der Rauchmelderplatine ja eigentlich "nur" um eine einfache LPC Platine handelt änder sich nichts an der Programmierung von der Firmware und auch nichts bei der Programmierung in der ETS

Gruß
Robby

Autor:  Anders [ 1. Januar 2013 23:04 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

ok, danke erstmal für die antwort.

die software kann ich aber in dem link nicht finden, wo bekomme ich ansonsten her?

gruß
andreas