| freebus.org http://freebus.org/phpBB3/ |
|
| Binäreingang - Potentialfrei http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1493 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | urli79 [ 5. April 2011 17:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | Binäreingang - Potentialfrei |
Grüß euch alle miteinander! Wollte nur mal nachfragen ob es vielleicht auch ein Projekt mit einem potentialfreien Binäreingang gibt? Sprich einen Binäreingang, wo man keine externe Spannungsversorgung braucht? wie z.b. http://www.mdtautomation.de/BE-08000.html Vielleicht kann man ja auch den vorhandenen 24V umbauen? Danke für eure Hilfe lg urli |
|
| Autor: | Andreas [ 5. April 2011 17:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Binäreingang - Potentialfrei |
Hi Urli, das gibt es bislang noch nicht, aber normalerweise hat jedes EIB Netzteil auch einen unverdrosselten DC Ausgang, den man für den 24V in8 hernehmen kann. Gruß Kubi |
|
| Autor: | oldcoolman [ 5. April 2011 18:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Binäreingang - Potentialfrei |
Unsere sind Potentialfrei. Was du meinst ist potentialgebunden. Ich konnte in dem Link allerdings nicht erkennen dass der Tasterauswertebaustein mit 24V abfragt. Du könntest also beim 8in einfach die optokoppler weglassen und Brücken einlöten. Somit fragst du dann mit 3,3V ab. Hier sollten die Leitungen aus EMV-Gründe nicht zu lang sein. |
|
| Autor: | nipponichi [ 5. April 2011 20:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Binäreingang - Potentialfrei |
oldcoolman hat geschrieben: Unsere sind Potentialfrei. Was du meinst ist potentialgebunden. Nein. "Potentialfrei" bezieht sich auf den Taster, den man anschließt. Man benötigt keine separate Spannung. Bei MDT gibt es drei Typen: - potentialfreier Kontakt - 230V AC - 24V DC |
|
| Autor: | pukelmuckel [ 6. April 2011 03:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Binäreingang - Potentialfrei |
Hallo, wenn ich das richtig verstehe haben wir das doch eigentlich alles. 1.) 12-24V IN Binäreingang gibt es 2.) 230V IN Binäreingang gibt es 3.) Tasterschnittstelle als "Binäreingang" ( Die kann man doch "potentialfrei" an einen Taster anschließen ) Gruß, pukelmuckel |
|
| Autor: | daywalker0086 [ 6. April 2011 10:30 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Binäreingang - Potentialfrei |
Wenn du die Potentialfrei an einen Taster anschließt, passiert da garnix. Sie stellen Potentialfreie Eingänge zur Verfügung. Daran musst du deine Taster + Zusatzspannungsversorgung( entweder 24V oder 230V) anschließen. Wenn du nur potentialfreie Taster anshcließen willst benötigst du Binäreingänge, die die Abfragespannung slebst liefern. sowas gibt es von freebus jetzt nicht schon fertig, wie Oldcoolman schon sagte müssten die Optos raus und Brücken rein. Grüße Christian |
|
| Autor: | struppi [ 6. April 2011 11:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Binäreingang - Potentialfrei |
Hallo, ich denke man könnte aber das Layout für den 8in 24V so verändern, daß noch ein Anschluß für die 24V (wie beim out8) dazu kommt. Und so die Schalter/Kontakte direkt versorgen. Damit könnten die Schalter/Kontakte mit den 2 Drähten angeschlossen werden. Ich hatte schonmal daran gedacht das zu tun. Aber weil ich hier noch 3 Platinen des jetzigen Layouts hier liegen habe und die nicht weg werfen wollte, habe ich es noch nicht gemacht. Grüße Matthias |
|
| Autor: | nipponichi [ 6. April 2011 11:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Binäreingang - Potentialfrei |
daywalker0086 hat geschrieben: Sie stellen Potentialfreie Eingänge zur Verfügung. Daran musst du deine Taster + Zusatzspannungsversorgung( entweder 24V oder 230V) anschließen. Wieder nein Zitat Bildpreisliste MDT: Zitat: Binäreingang 8-fach, 4TE REG, Eingänge potentialfrei, BE-08000.01
Ausführung zum Anschluß potentialfreier Kontakte |
|
| Autor: | daywalker0086 [ 6. April 2011 11:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Binäreingang - Potentialfrei |
nipponichi, bei dem BE-08000.01 hast du recht. Die Eingänge sind natürlich nicht potentialfrei sondern die Kontaktabfragespannung beträgt bei dieser Ausführung 12V und wird vom Gerät bereitgestellt. Siehe dazu auch Handbuch Binäreingänge Seite 60. Die 24V und 230V Ausführung sind potentialfrei, wie schon oben von mir geschrieben. ergo--> benötigen Zusatzspannung wie freebus Geräte, außer die freebus Tasterschnittstelle, die bringt auch die Abfragespannung mit. |
|
| Autor: | idefix [ 6. April 2011 17:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Binäreingang - Potentialfrei |
hm, verstehe die Frage hier nicht ganz, wieso das unbedingt so aufgebaut werden muss. Das 24V Netzteil brauchst du sowieso (z.B. für ein IP-Interface) oder für andere Teilnehmer die mehr Strom aufnehmen als 10mA, also ist die 1TE sowieso belegt im Schrank. Und mal ganz ehrlich, du musst pro Kanal nur ein Kabel mehr klemmen. Der Vorteil ist, der Taster ist komplett vom Bus abgekoppelt und kann nicht wirklich etwas kaputt machen ausser den Optokoppler. Wieso muss es unbedingt so ein Aufbau sein, hat das noch einen anderen Grund für dich? |
|