Also das mit den 256 geräten versteh ich aber jetzt leider nicht ganz denn siehe oben die Verbrauchswerte da duerfte ja jedes gerät nur etwas mehr als 2,5 mA ziehen, ist doch nicht relastisch, samt schaltregler. Nimm doch nur diese iQ Schalter mit LED und Display, die sind doch auch Bus Powered oder? Und warum setzen wir keine bi-stabilen relais ein? Würde die dauernde Ansteuerung mit PWM auch überflüssig machen?! Oder machen wir das weil uns die referen auf der platine fehlt, also nach einen busspannungsausfall könnten unsere boards ja nicht beurteilen wie die Relais gerade stehen. Auch habe ich gelesen das sie original schaltaktoren eine temparatur Überwachung ich Gehäuse haben und quasi so auf überlast reagieren? Wird sowas bei uns alles vernachlässigt? LG Reini |
|
| Autor: | Andy_BN [ 15. Juli 2010 08:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Stromüberwachung/Begrenzung EIB |
Freakster hat geschrieben: Und warum setzen wir keine bi-stabilen relais ein? Würde die dauernde Ansteuerung mit PWM auch überflüssig machen?! Oder machen wir das weil uns die referen auf der platine fehlt, also nach einen busspannungsausfall könnten unsere boards ja nicht beurteilen wie die Relais gerade stehen. Unter anderem weil Bi-Stabile Relais deutlich teuer, schwerer zu beschaffen sind und weil sie mehr Portausgänge benötigen. Freakster hat geschrieben: Auch habe ich gelesen das sie original schaltaktoren eine temparatur Überwachung ich Gehäuse haben und quasi so auf überlast reagieren? Wird sowas bei uns alles vernachlässigt? Eine Temperaturüberwachung ist in dem Koppelic das die meisten komerziellen Geräte verwenden mit enthalten. (FZE1066) dieser Chip stellt sowohl die Srannungsversorung, Bus-Interface und Temp-Überwachung bereit ist aber sehr teuer (11.45€) Gruß Andreas |
|
| Autor: | mhav [ 15. Juli 2010 09:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Stromüberwachung/Begrenzung EIB |
Laut KNX Spezifikation dürfen KNX Geräte bis zu 12 mA Strom vom Bus entnehmen. Bei einem typischen Mix an Geräten ist man mit 10 mA eigentlich auf der sicheren Seite. Wenn aber nur große Schaltaktoren im Verteiler an einer Linie hängen, dann wird es bereits bei 50 Geräten knapp. Es gibt eine paar Geräte, die nicht über den Bus versorgt werden. Dabei sollte laut Spezifikation dann auch der Busankoppler dieser Geräte extern versorgt werden. Aber es gibt da sicher auch eine Reihe von Geräten die den Busankoppler aus dem Bus versorgen (wie beim FreeBus App 8out). Wie oldcoolman schon geschrieben hat, brauchen viele der Taster / Sonsoren deutlich weniger als 10 mA (bezieht sich auf die ohne eigenen Mikrocontroller und mit wenigen LEDs). Die größeren Sensoeren wie Busch-Jäger Triton / Merten Taster mit Raumtemperaturregler brauchen wieder bis zu 12 mA. Sobald man über 50 Geräte pro 640 mA Stromversorgung kommt, muss man die Daten der Geräte schon genau kennen (steht normalerweise in der Produktdatenbank und kann in der ETS eingesehen werden) und den Gesamtverbrauch ausrechnen bzw. von der ETS ausrechnen lassen. Abhängig von der Länge der Busleitung dürfen auch mehrere Stromversorgungen inkl. Drossel in einer Linie eingesetzt werden. Der Mindestabstand zwischen beiden Stromversorgungen beträgt dabei 200 m. Zwei Dokumente mit den Grundlagen zur Installation: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 3B0101.pdf http://service.siblik.at/website.nsf/PD ... echnik.pdf Bie 256 Geräte mit max. 1000 m Leitungslänge, max. 700 m Abstand zwischen EIB Geräten und max. 350 m zwischen Gerät und Stromversorgung wird es schon recht eng (außer natürlich im Verteiler). Auch wenn die Linienkoppler vergleichsweise teuer sind, würde ich eher eine zusätzliche Linie installieren anstelle nur einer zweiten Stromversorgung. Gruß, Michael |
|