Hallo,
da ich immer noch einige Probleme mit der Kommunikation habe (vereinzelt Abbrüche bzw Verzögerungen / Wiederholungen beim Programmieren) mal eine grundsätzliche Frage zum Senden / Empfangen / Grundschaltung.
- Liest des Controller die selbst gesendeten Daten mit?
- Welcher Spannungshub wird am Kondensator der Empfangsstufe benötigt.
- Wie soll ein korrektes Signal am Bus aussehen? Laut "Bits und Bytes" -9 V Spannungshub, laut "Grundschalttung" max -7 V? Sind die Specs irgendwo frei verfügbar?
Ich hab hier folgende Werte gemessen (am ERT30-Controller).
Busspannung 29 V. Meine gekaufte Teile senden mit einem Spannungshub von ca. -7,5V - -8V. Vom ERT30 gesendete Daten haben einen Spannungshub am BUS von ca. -5,8V
Nach der Eingangsdiode (MBRS140) bzw am Eingang der Empfangsstufe (C4) gemessen habe ich dann: von extern gesendet: ca. -3,4 V vom ERT30 gesendet: ca. -7,6 V
cu, Ralf
|