freebus.org
http://freebus.org/phpBB3/

4fach Temperatur Sesnor
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=2171
Seite 1 von 1

Autor:  Kalla [ 20. Februar 2014 15:04 ]
Betreff des Beitrags:  4fach Temperatur Sesnor

Hallo zusamen,
ich habe das Problem den o.g Sensor in Betrieb zu nehmen. Leider lässt er sich nicht per ETS
programmieren ( Phy Adresse) . ETS Kommunikation ist in Ordnung.

Gibt es von Euch Anregungungen wodrauf ich mich konzentrieren sollte.

Auf richtige Bestückung habe ich schon geschaut. Visuell die Lötverbindung überprüft.
Polung der Bauteile überprüft (Diode,Transitoren,IC's, ELko etc.)

LPC/PCB ist mit externen Quarz bestückt worden. Version ist die 3.5f
LPC ist auch mit externen Quarz geflasht worden.

Leider bisher aber ohne Erfolg.

Könnt ihr mir weiterhelfen wodrauf ich ggf. noch mal Achten sollte ?

Gruß
Kalla

Autor:  Tontechniker [ 23. Februar 2014 15:38 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 4fach Temperatur Sesnor

Hast Du auf der ISP-Schnittstelle Pin 1+2 gebrückt?
Falls Du gar nicht klarkommst, kannst Du mir die Platine schicken.
Ich habe eine lauffähige und kann damit Vergleichsmessungen machen.
Ich brauche dann nur Deine Mail und Du bekommst postwendend meine Adresse.
Gruß
Hans

Autor:  Kalla [ 24. Februar 2014 09:33 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 4fach Temperatur Sesnor

Danke für die Infos.

Ich werde im laufe der Woche es testen.

Brücke auf Pin1+2 ist drauf.

Gruß
Kalla