freebus.org
http://freebus.org/phpBB3/

Hardwarefrage zum freebus RS Interface
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1041
Seite 1 von 1

Autor:  CBMOD+ [ 27. Juni 2009 15:28 ]
Betreff des Beitrags:  Hardwarefrage zum freebus RS Interface

ist es richtig, daß der TX und RX am LPC logisch High sein müssen ?
Sobald ich einen Max232 einsetzte funktioniert alles - will ich aber die TTL's direkt mit einen µP verbinden klappt's
nicht so wirklich mit dem senden.
Messe ich an meinen µP - ist nur der TX High.
Werde in der Zwischenzeit mal das Oszi aufbauen - mal sehen, vieleicht habe ich ja nur ein Verdrahtungsproblem -
oder müßte ich ein Pull-Down Widerstand einsetzen ?

Eingesetzt habe ich den LPC Controller 3.42 4TE inkl. RS Software 1.2 (9600 Baud)

Gruß...
Andi

Autor:  Andreas [ 27. Juni 2009 18:09 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hardwarefrage zum freebus RS Interface

Hi Andi,

RX und TX Pin sind beide auf bidirektional gesetzt, d.h. High ist mit internem pull-up realisiert, Low wird über FET an GND gezogen. Das entspricht üblichen gepflogenheiten und funktioniert nicht nur mit dem MAX. Ich habe das RS-Interface zB. direkt an meinem Router, also auf 3,3V Level. Ein pull-down würde m.E. gar nix bringen. Dein µC muss so konfiguriert sein, daß er bei Low auf GND zieht, dann passts.

Gruß
Andreas (kubi)

Seite 1 von 1 Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/