freebus.org

Open Bus System
Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:20

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Eventuell Bug im GIT LPC 8 Out
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 13:47 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 12. November 2008 17:22
Beiträge: 232
Wohnort: Alfter
Kann das bitte mal jemand prüfen.

Ich habe eben einen LPC 8out mit der Firmware aus dem GIT geflascht.


Konfiguration:

Kanal 1 mit GA + GA für Rückmeldung, konfiguriert auf automatischem Abschalten nach 10 sec.


EIN Telegram an GA für fürt zum einschalten des Kanals und in der ETS kommt das RM Telegram mit dem Wert EIN

Nach 10 Sekunden schaltet der Aktor dann ab und es kommt das RM Telegram AUS

Soweit OK


eine Leseanfrage an den Kanal ergibt aber immer noch "AN"

Das muss ein Fehler sein oder?


P.S: Wie kann ich LPC Code kompilieren? Ist das HEX im GIT immer das aktuelle zum Sourcecode?


Danke

Gruß Martin


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Eventuell Bug im GIT LPC 8 Out
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 13:55 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 12. November 2008 17:22
Beiträge: 232
Wohnort: Alfter
Zusatz:


Das ganze konnte ich nun an einem zweiten LPC Reproduzieren.



Das Problem betrifft auch den Status "Nach Busspannungswiederkehr"


Mein Test:


Kanal eingeschaltet, RM ist OK, Lesen ergab "AN"

Aktor vom Bus: Licht geht aus


Aktor wieder an den Bus: Licht geht wieder an, auf dem Bus taucht die RM "An" auf.

Lesen ergibt aber "AUS"


Gruß Martin


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Eventuell Bug im GIT LPC 8 Out
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 16:06 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Also das Verhalten in deinem ersten Posting sieht eher normal aus, schließlich
setzt niemand diese GA zurück. Eine Visu die hier mitbeobachtet würde ja auch
noch nach 11 sekunden 'ein' interpretieren, genau für den zweck wurde die RM
von Jung geschaffen, frag halt diese ab.

Im 2. posting bei Buswiederkehr könnte man drübernachdenken.
Vielleicht hilft ja die Beschreibung zum Aktor im KNX handbook von Jung.

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Eventuell Bug im GIT LPC 8 Out
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 16:19 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 12. November 2008 17:22
Beiträge: 232
Wohnort: Alfter
oldcoolman hat geschrieben:
Also das Verhalten in deinem ersten Posting sieht eher normal aus, schließlich
setzt niemand diese GA zurück. Eine Visu die hier mitbeobachtet würde ja auch
noch nach 11 sekunden 'ein' interpretieren, genau für den zweck wurde die RM
von Jung geschaffen, frag halt diese ab.

Im 2. posting bei Buswiederkehr könnte man drübernachdenken.
Vielleicht hilft ja die Beschreibung zum Aktor im KNX handbook von Jung.


Hi, ist das wirklich das Verhalten des Originals?

Ich denke wenn ich aktiv ein Lesen an den Aktor sende sollte doch wirklich der Echte Status
zurück kommen oder irre ich mich da?

Klar die Rückmeldung ist Sinnvoll, diese Wertet meine Visu ja auch aus, aber bei einem Neustart der Visu
geht diese her und holt sich den Status der Kanäle per "Read!" dieser könnte sich ja geändert haben.

Dazu muss Lesen aber den echten Status wiedergeben.

Gruß Martin


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Eventuell Bug im GIT LPC 8 Out
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 18:49 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Kannst du nicht das RM objekt auf read setzen?

manche Beschreibungen sind nicht immer eindeutig .

Es gibt aber noch andere funktionen, wie zum Besipiel das 'und'
man kann nicht einfach das Ergebnis der Verknüpfung wieder auf den Eingang setzen. Das geht schief.
in der Regel:
Eingangsobjekt---> Funktionen --o-----> Relaise=schließer/öffner--->Ausgang


Rückmeldung <-------o

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Eventuell Bug im GIT LPC 8 Out
BeitragVerfasst: 22. Mai 2012 19:22 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 12. November 2008 17:22
Beiträge: 232
Wohnort: Alfter
Hi,

Schade, kann das Rm Objekt zwar Lesen, aber die Visu nicht, die liest nur die Haupt Ga aus.

Nun ich hab das Jung Zeug gelesen und kann dort nur finden das man die Rückmelde GA
Auslesen kann wenn man das L Flag setzt.

Auf ein Auslesen der Haupt Ga wird nicht eingegangen.

Da muss ich das wohl versuchen selbst zu implementieren. Funktionierte ja mal.

Andreas, was brauch ich unter Windows um den Lpc Code zu kompilieren?


Gruss Martin


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Eventuell Bug im GIT LPC 8 Out
BeitragVerfasst: 23. Mai 2012 17:38 
Offline
Moderator
Moderator

Registriert: 10. Juni 2007 22:00
Beiträge: 403
Wohnort: Berlin
Hallo Martin,

auf der Homepage ist unter Grundlagen & Infos eine Anleitung zur LPC Programmierung. Wenn Du die neue Software mit lib kompilieren möchtest (ist beim out der Fall) dann lies bitte noch das readme im lib Verzeichnis im GIT.

Gruß
Kubi


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Eventuell Bug im GIT LPC 8 Out
BeitragVerfasst: 23. Mai 2012 19:14 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 12. November 2008 17:22
Beiträge: 232
Wohnort: Alfter
Danke, habs gefunden.

Gruss Martin


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de