| freebus.org http://freebus.org/phpBB3/ |
|
| Taster und LPC Sterblichkeit http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=1161 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | KrasserMann [ 3. März 2010 16:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Taster und LPC Sterblichkeit |
Hallo, ich hab ein kleines Problem. Ich habe 2* den LPC Taster nachgebaut, einer scheint ohne Probleme zu laufen, der andere leidet unter erhöhter LPC sterblichkeit. Nachdem er gestern, nach anschluss an den Bus keinen Mux machte stellte sich ein defekter LPC heraus. (Flashmagic kann ihn auch nicht mehr programmieren) Ich habe dann einen neuen Programmiert, testweise angeschlossen OK, ETS Parametrisierung gemacht OK kurz vom Bus genommen um in die UP Dose zu Verbauen. Angeschlossen, wieder tot. Nachdem ich noch 2 LPC auf die Art gekillt hatte hab ich erstmal neue bestellen müssen. Der Schaltregler funktioniert, 3,0V ist die Versorgungsspannung am Sockel. Kenn das jemand? Sind die LPC irgendwie überempflindlich? Was kann ich tun um das Problem einzugrenzen? Danke, Martin |
|
| Autor: | struppi [ 4. März 2010 11:42 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Taster und LPC Sterblichkeit |
Hallo, wie hast du denn die beiden Platinen miteinander verbunden? Wenn die auseinander rutschen und GND früher getrennt wird ist es für den LPC gefährlich. Matthias |
|
| Autor: | KrasserMann [ 4. März 2010 11:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Taster und LPC Sterblichkeit |
Gut, danke das könnte es erklären. Ich hab weils natürlich einfacher ist einfach die beiden Platinen auseinandergezogen und wieder zusammengesteckt. Sollte vielleicht noch ein Warnhinweis in die Doku, das verführt nämlich schon so zu handeln statt immer die Schraubklemmen abzumachen. Mal sehen, morgen kommen die neuen LPC dann mal ohne auseinanderpflücken versuchen. Danke für den Tipp! |
|
| Autor: | struppi [ 4. März 2010 12:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Taster und LPC Sterblichkeit |
Ja so habe ich auch ein Paar gekillt. Mir sind die auch gerne mal beim Einsetzen in die Dose auseinander gerutscht. Die neuen die ich jetzt gebaut habe, habe ich nach Funktionstest fest verlötet. Matthias |
|
| Autor: | KrasserMann [ 4. März 2010 12:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Taster und LPC Sterblichkeit |
Werd ich glaub ich dann auch zukünftig machen. Danke |
|
| Autor: | oldcoolman [ 5. März 2010 09:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Taster und LPC Sterblichkeit |
hallo, fest anlöten ist wohl die sicherste Methode. Man sollte ja auch bedenken dann durch die wenn auch nur geringen Erschütterungen des Türeschließens(oder zuschmeissens?)die Steckverbinder zu wandern beginnen. Irgendwann geht der dann mit etwas Pech in der Wand ab.Das gilt auch für die ISP Jumper. selbst zum Testen würde ich bei dem 3 poligen verbinder an welchem die Versorgung hängt die beiden äußeren ca 1-1.5mm abzwicken. Hierdurch erreicht man ein bisschen Sicherheit damit der mittlere(GND) "vorlauf" kontaktiert ist. |
|
| Autor: | KrasserMann [ 23. März 2010 10:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Taster und LPC Sterblichkeit |
Noch mal danke für die Info. Nach anlöten keine weiteren toten LPCs gehabt! Martin |
|
| Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|