| freebus.org http://freebus.org/phpBB3/ |
|
| LPC-Kombisensor http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=1850 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | vlamers [ 28. Februar 2012 19:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | LPC-Kombisensor |
Hallo, ich möchte den Kombisensor nachbauen. Leider finde ich keine Beschreibung der Wiederstände. Bei der Bestückung laut Stromlaufplan haben sich bei mir ein paar Fragen auf getan: SMAJ43 laut Stromlaufplan. Kann ich die SMAJ40 auch verwenden? R19 ist nur mit "3" beschriftet. Was für ein Wiederstand ist damit gemeint? Auch in den Eagle Files ist er nur mit "3" gekennzeichnet. Dort den 3,3Ohm wie in der Reichelt Bestell-Liste verwenden? Gruß vlamers |
|
| Autor: | vlamers [ 2. März 2012 12:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: LPC-Kombisensor |
Hallo, ich hab die Platine nun aufgebaut. Den LPC hab ich erst mal raus gelassen. Am Pin 1 der ISP Schnittstelle liegen bei mir nur 0,1V an und R19 (3,3Ohm) wird sehr warm bei mir. Am 2N7000A liegt bei der draufsicht (gerade nach oben) am rechten Fuss 27,3V an und am Mittleren 0,7V R5 (220k) hab ich durch 390k ersetzt (so läuft der LPC Controller bei mir). Gibt es für den Kombisensor Messpunkte um den Fehler zu suchen? MfG vlamers |
|
| Autor: | marktroll [ 15. April 2012 18:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: LPC-Kombisensor |
Bei mir wird der Q3 ziemlich schnell heiss. Ich habe noch nicht rausgefunden woran das liegt.. GEKLÄRT: 2N7000 war defekt. |
|