Autor:  rschuster [ 12. Februar 2011 23:27 ]
Betreff des Beitrags:  Inbetriebnahme 8-fach Relais-Aktor

Hallo zusammen,

nachdem ich beim Aufbau meiner Relais-Aktoren so gut wie alle Fehler gemacht habe die man machen kann, bin ich jetzt kurz vor der Inbetriebnahme und scheitere an der Programmierung mit ETS.

Zu den gemachten Fehlern:

Auch wenn es beschrieben ist, bin ich über die Tatsache gestolpert, dass der LPC einmal auf externen Timer programmiert nicht mehr mit dem Programierboard geflasht werden kann. Im Controller-Board können aber alle meine LPC's programmiert werden.

Der Jumper auf Pin 1 & 2 wurde von mir auch übersehen, mit der Folge, dass die LED nur kurz während des der Prog-Taster gedrückt ist leuchtete.

Diese Fehler sind jetzt beseitigt, nach loslassen des Prog-Tasters bleibt die LED ca. noch 0,5 sec. an und verlöscht dann.
ETS erkennt keine Devices im Programmiermodus.
Ist der Menü-Punkt Diagnose -> Physikalische Adressen gewählt und wird der Prog-Taster (evtl. mehrmals) gedrückt dann erschein oft kurzzeitig im Feld "Gerät(e) im Programmiermodus" ein erkanntes GErät mit der physikalischen Adresse 0.0.0

Erwähnenswert ist noch die Tatsache, dass ich sowohl auf dem Controller als auch auf dem Applokationboard Taster LED und Vorwiderstand installiert habe - könnte das ein Problem sein?

Jede Hilfe ist willkommen - bin nahe der Verzweiflung :-)

viele Grüße
Robert

Autor:  rschuster [ 13. Februar 2011 10:31 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Inbetriebnahme 8-fach Relais-Aktor

Hallo zusammen,

nur noch einen kleinen Nachtrag:

Ich kann doch zum Testen dem Controller über die Pins 1 & 2 des Verbindungssteckers das Bussignal direkt zuführen?
Das würde evtl. Fehler im Relais-Teil erst mal komplett ausschließen.

Außerdem habe ich das Gefühl, dass der BC640 "gut warm bis heiß" wird.

viele Grüße
Robert

P.S.: Ich habe vier Boards mit exact dem gleichen Frehlerbild. Also entweder "mein" Serienfehler - oder was auch immer...

Autor:  idefix [ 13. Februar 2011 11:03 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Inbetriebnahme 8-fach Relais-Aktor

Hi,

wenn etwas auf dem Board heiss wird, stimmt etwas nicht, keines der Bauteile darf warm, bzw. heiss werden.
Kontrolliere nochmal, ob alle Widerstände passen.

Hsat du die Platine selber geätzt? Wenn ja schau nach, das du keinen Kurzschluss hast.

Autor:  petzoldt [ 13. Februar 2011 11:58 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Inbetriebnahme 8-fach Relais-Aktor

Hallo,

als erstes würde ich mal die Busspannung wie du richtig geschrieben hast über PIN 1 + 2 zuführen und das Relaisboard ganz weglassen.
Ist dann der Fehler immer noch bei allen 4 Controllern?

Nochmal alle Bauteile kontrollieren, dann die Spannungen mit folgender Referenz vergleichen:
download/file.php?id=245

Die LED muss nach kurzem Tastendruck dauernd an bleiben, sonst stimmt was nicht.
Sie wid erst bei einem erneuten Tastendruck oder nach erfolgreicher Programmierung mit der ETS abgeschatet.

Gruß
Petzi

Autor:  rschuster [ 8. März 2011 12:11 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Inbetriebnahme 8-fach Relais-Aktor

Hallo zusammen,

danke für die Tipps zur Fehlereingrenzung.
Der wirklichen Verzweiflung nahe bin ich aber mittlerweile im Thread http://www.freebus.org/distribution/viewtopic.php?f=11&t=1446 auf andere Leidensgenossen gestoßen.

Die 2n7000 scheinen - mal vorsichtig ausgedrückt - in einer etwas breiteren Streuung auf dem Markt zu sein :roll:.

viele Grüße
Robert