| Autor: | chris [ 25. Januar 2011 23:30 ] |
| Betreff des Beitrags: | 4-fach Temperatursensor ohne galv. Trennung möglich? |
Hallo zusammen, ich müsste kurzfristig zwei Temperatursensoren an den Bus bringen, und frage mich gerade ob ich die beiden DS18S20 auch ohne den ganzen Aufwand der galvanischen Trennung (ist in dem Fall nicht nötig) an das Controllerboard mit der Software bekomme? Könnte ich die ganze Beschaltung um die Optokoppler weglassen und den Multiplexer direkt an die Portpins hängen? Danke & Grüße Chris |
|
| Autor: | oldcoolman [ 26. Januar 2011 10:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 4-fach Temperatursensor ohne galv. Trennung möglich? |
Hi chris, ich habe vor den LPC selber multiplexen zu lassen, da ich kein 2TE sondern ein Troniktrafogehäuse herziehen will. Bei mir gehts um den Anschluß von 2 Sensoren. Sollten wir uns mal mit Erich unterhalten LG |
|
| Autor: | chris [ 26. Januar 2011 11:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 4-fach Temperatursensor ohne galv. Trennung möglich? |
Hmm, klingt noch besser. Bei mir wären es auch zwei Sensoren, die in direkter Umgebung des Controllers (wenige cm. Kabel) sitzen. Ich wollte es mit möglichst wenig Aufwand lösen, darum die Idee den Multiplexer und die bestehende Applikation ohne die Optokoppler zu nutzen... Gehäuse wäre mir erstmal egal. grüße Chris |
|
| Autor: | charly [ 26. Januar 2011 21:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 4-fach Temperatursensor ohne galv. Trennung möglich? |
Hallo! Warum werden die DS1820-Sensoren eigentlich über einen Multiplexer an den Controller gehängt. Es sollte doch möglich sein, mehrere Sensoren an einen Bus zu hängen. Also bur einen Port zu verwenden. Die Software fragt dann wie viele Sensoren am Bus hängen und die einzelnen Sensoren der Reihe nach ab. LG Charly |
|
| Autor: | erich73 [ 27. Januar 2011 00:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 4-fach Temperatursensor ohne galv. Trennung möglich? |
Hallo zusamen, hier mal ein paar Infos. @chris: Prinzipiell geht das ohne die galvanische Trennung für das 1wire Signal und die Ansteuerung des 74er. Nur wird durch den Wegfall der CNY17 die Reihenfolge der Kanäle nicht mehr stimmen, da die Invertireung wegfällt. Die Soft sollte so laufen wie sie jetzt ist. @oldcoolman Jeder Sensor an einem Pin ist kein Problem, nur muss dafür die Soft geändert werden. (Kanalauswahl nicht mehr über den 74er sonder durch den Pin direkt) @charly Die Sensoren hängen nicht an einem Bus, weil so die Sensorzuordnung einfacher ist. Man braucht die Seriennummer des Sensors nicht auszulesen, und beim Tausch gibts auch keine Probleme (die Antwortreihenfolge hängt von der SN ab). Der 74er ersetzt halt den Aufbau von 3galvanischen Trennungen. Soweit erst mal, sonst mich mal im Chat ansprechen. erich73 |
|
| Autor: | chris [ 27. Januar 2011 10:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 4-fach Temperatursensor ohne galv. Trennung möglich? |
erich73 hat geschrieben: Prinzipiell geht das ohne die galvanische Trennung für das 1wire Signal und die Ansteuerung des 74er. Nur wird durch den Wegfall der CNY17 die Reihenfolge der Kanäle nicht mehr stimmen, da die Invertireung wegfällt. Die Soft sollte so laufen wie sie jetzt ist. Okay, das hatte ich zwar noch nicht bedacht, ist aber das geringste Problem Grüße Chris |
|
| Autor: | KrasserMann [ 27. Januar 2011 10:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 4-fach Temperatursensor ohne galv. Trennung möglich? |
Ich fänd eine SW Super bei der einfach je ein DS an einen Portpin kommt. Hätte da auch interesse Sehr schön wärn auch noch 4 Bin Eingänge, (also 4x DS und 4x Bin IN) das wär aber dann echt nen bonbon Gruß Martin |
|
| Autor: | erich73 [ 27. Januar 2011 10:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 4-fach Temperatursensor ohne galv. Trennung möglich? |
Hallo Martin, das Problem bei solch einer Kombination ist die passende vd zu finden, falls es die überhaupt gibt. erich73 |
|
| Autor: | KrasserMann [ 27. Januar 2011 11:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 4-fach Temperatursensor ohne galv. Trennung möglich? |
Da hast du natürlich recht, hab ich nicht bedacht. Schade das die nicht so einfach selbst zu stricken sind |
|