So, ich hab die Sachen mal aufgezeichnet so gut es geht. Ich hab als Test einen 1-Bit Wert verschickt, siehe Telegrammaufzeichnung. Ein Oszibild ist dabei, wo das Gerät mit einer TP-Uart spricht ohne weitere Teilnehmer am Bus. Das andere Bild ist mit weiteren AVR Freebus Teilnehmern. Die Oszibilder sind leider in schlechter Qualität, mehr gibt das Ding leider nicht her.
Man sieht deutlich, dass das gesendete Signal sehr schlecht ist, aufgrund der zu geringen Treiberspannung. Die hohen Pegel kommen davon, dass mehrere Geräte gleichzeitig NACKen. Der Panikmodus tritt nach dem 8ten Telegramm auf.
Das Problem betrifft sowohl die Firmware 8-fach Eingang, als auch 8-fach Ausgang aber NUR AVR. LPC ist soweit ich sehn konnte nicht betroffen.
lg knx_fan
| Dateianhänge: |

fehlerhafte_kommunikation.gif [ 20.17 KiB | 579-mal betrachtet ]
|

tatsächliches_telehramm.gif [ 17.69 KiB | 579-mal betrachtet ]
|

telegramme.PNG [ 3.92 KiB | 579-mal betrachtet ]
|
|