freebus.org

Open Bus System
Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 16:05

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: nennen wir's mal Kaskadierung
BeitragVerfasst: 17. Juli 2010 20:11 
Offline
Junior Boarder
Junior Boarder

Registriert: 25. Juni 2009 08:23
Beiträge: 33
Mal so eine generelle Idee in den Raum geworfen...

Wäre es prinipiell nicht möglich - dabei beziehe ich mich erst mal auf den 8-fach Aktor -
die EIB BUS Signale über den unbenutzten I2C Bus weiterzuschicken/empfangen ?
Somit könnte mann doch die LPC's einfach nacheinander schalten und würde die
Sognalaufbereitung und den Spannungsregler nur einmal aufbauen.
Ich stelle mir einfach eine Art Datenschiene für die UV vor. Einfach z.B. Finder Relais auf
die Hutschiene und die Datenschiene einklemmen.

Natürlich müssen alle Signale komplett durchgeschoben werden - ansonsten ist ja kein Programmieren der nachfolgende Elemente möglich.

Natürlich ist diese Idee auch für den Tastsensor intressant.
2-Schalterdosen, 2 LPC's z.B für Tastsensor und Raumtermostat und nur eine Signalaufbereitung und Spannungsversorgung.

Idee oder einfach nur Blödsinn.... ?

Gruß...
Andi


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: nennen wir's mal Kaskadierung
BeitragVerfasst: 4. August 2010 10:47 
Offline
Administrator
Administrator

Registriert: 11. Juni 2007 15:54
Beiträge: 357
Hallo CBMOD+,

das Konzept mit der "Datenschiene" selber ist eigentlich alt und wurde früher von kommerziellen Geräten auch so gehandhabt. Mittlerweile gibt es fast keine neuen Geräte mehr mit Datenschiene viel mehr aber Geräte mit Erweiterungsbus (dein Vorschlag mit I2C). Somit können bis zu einer bestimmten Grenze Module an einen Busankoppler angesteckt werden. Prinzipell kann sowas auch gut funktionieren, Praktisch sehe ich den Aufwand für die Software und Hardware Entwicklung nicht.

Bitte in Zukunft bessere Titel verwenden!

Gruß
David


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: nennen wir's mal Kaskadierung
BeitragVerfasst: 4. August 2010 19:09 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Was du da so beschreibst ist eine Art Hardware Gateway um über eine andere Art des BUSes
miteinander zu kommunizieren.
Effekt, ja du würdes ein paar wenige bauteile sparen.
Ich denke aber dafür lohnt der Aufwand nicht.
Ich selbst hab zum Beispiel einen Doppelcontroller gebaut, sind 2 LPC in einem 4TE Gehäuse.
Hier horchen beide an der selben Empfangsschaltung, haben jeweils einen FET zum senden der an der gemainsamen Restschaltung gegen GND zieht. Hier 16 "ULN2803" Ausgänge, oder
16 24V Eingänge. Auch hier wäre eine weitere Kaskatierung möglich, fragt sich nur ob das wirklich Sinn macht.

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de