Hallo,

ich verfolge die Aktivitäten hier schon eine ganze Weile. Bin eben auch auf der Suche nach günstigen Teilen für den EIB.

Habe in unserem Haus Teile von Gira ( 106300, 106400, 32fach Teil usw.) im Betrieb. Habe nun vor Monaten einen 32er rausgebaut und
2 St. 8fach Aktoren eurer Geräte eingebaut. Vergangener Woche dann im EG einen weiteren 8fach Aktor eingbaut.

Nun hatte ich beim ersten Einbau schon das Problem, dass beim Schalten eines Ausgangs ein anderer Ausgang ausgeschaltet wird. Dieses
Problem habe ich auch bei dem kürzlich eingebauten Aktor.

Kennt jemand diese Probleme.


Karl

Autor:  idefix [ 13. Februar 2011 14:09 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Probleme mit 8fach Schaltaktor

Welchen Kontroller setzt du ein?

Autor:  karl [ 17. Februar 2011 09:58 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Probleme mit 8fach Schaltaktor

Hallo Matthias,


ich habe den LPC Controller Version 3.43 4TE im Einsatz mit Quarz bestückt.
Das Flashen hat funktioniert, ev. habe ich aber eine Einstellung falsch.



Gruß

Karl

Autor:  idefix [ 17. Februar 2011 11:33 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Probleme mit 8fach Schaltaktor

Du kannst das Gerät mit der ETS parametrieren?
Wenn du einen Ausgang schaltest, geht ein anderen Ausgang einfach mit?

Ist die Platine aus unserem Sammelbestellsystem oder selber geätzt?

Autor:  oldcoolman [ 17. Februar 2011 11:50 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Probleme mit 8fach Schaltaktor

Also bei Einstellungen: Device config "crystal high frequenzy 4-12MHz"
die anderen optionen so lassen wie voreingestellt.

Dann schau dir deine Parametrierung genau an, nicht dass GA so vergeben hast,
dass verhalten logisch ist.

Ferner zu deiner Fehlerbeschreibung: Du schaltest einen Ausgang, (wie? ein, aus, um?)
wobei der andere ausgeschaltet wird.
hast du an dem Problemauslöseaktor eine induktive Last?

Autor:  karl [ 19. Februar 2011 21:06 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Probleme mit 8fach Schaltaktor

Hallo Matthias u. Andreas,

Danke für die schnellen Antworten.

Ich habe gekaufte Platinen.
Die letzten Tage habe ich nun ziemlich die ganzen Beiträge bezüglich
8fach-Aktor im Forum durchgelesen.
Werde nun den einen oder anderen Vorschlag in die Tat umsetzen,
allerdings sind auch bei mir die Teile in der Verteilung eingebaut.
Melde mich hier wieder mit den Auswirkungen.

Gruß

Karl

Autor:  blutwurst [ 8. April 2011 10:57 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Probleme mit 8fach Schaltaktor

Hallo,

habe das gleiche Problem mit dem 8-fach Schaltaktor.
Sobald ein Relais schalten soll, schalten alle anderen kurzeitig aus, dann wieder in den letzten Betriebszustand.

Gibts da schon eine Lösung?

Aktor ist mit externer 24 Volt angeschlossen und gejumpert.


Bin für Eure Hilfe dankbar...


Gruß

Blutwurst