Hallo,

ich versuche mit der ETS3f auf den Bus zuzugreifen. Habe dazu den Programmer via USB to Seriell Kabel verbunden und den Programmer mit 1:1 Kabel (VCC, RST, TXD RXD, GND) mit dem Controller Board (V 3.43) verbunden (Kabel direkt gelötet).

Auf dem Controller habe ich einen LPC mit der FT1.2 Software (ft_19200.hex) bespielt. Die Verbindung zw. Programmer und Controller scheint OK zu sein, da ich den LPC in dieser Konstellation mit Flash Magic ohne Probleme bespielen kann.

Um nun auf den Bus zu kommen, habe ich die beiden Pins des 20 poligen Steckers (EIB+ und EIB-) vom Controller direkt mit dem Buskabel verbunden. Beim Programmer habe ich weiterhin die externe Spannungsquelle angeschlossen.

Wenn ich über ETS3 auf den Bus zugreifen möchte (Einstellung -> Optionen -> Kommunikation -> Schnittstelle Konfigurieren -> Typ RS.232 FT1.2 -> Anschluss COM1) sagt die ETS, dass auf den Bus nicht zugegriffen werden kann. Auch die Einbindung der Datenschnittstelle FT1.2 hilft nicht weiter, da sich die lokale physikalische Adresse (z.B. 1.1.100) nicht einstellen lässt - Fehlermeldung der ETS.

Ich habe diese Konstellation sowohl mit als auch ohne Jumper auf dem Controller über VCC in VCC out probiert, sowie verschiedene Einstellungen der Com-Schnittstelle Com2, Com8, versch. Baudraten, FIFO ein/aus versucht, leider ohne Erfolg.

Habe ich irgendeinen Denkfehler?

Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe
Sven

Autor:  gregor.bader [ 6. März 2010 20:25 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Probleme beim Buszugriff mit ETS via Programmer - Contro

Hallo EIBTüftler,

Ich hatte die gleiche Konstellation, bis ich rausgefunden habe (in der ETS Hilfe) daß ETS nicht mit einem USB zu Seriell Wandler funktioniert.
Glücklicherweise habe ich noch eine reale serielle Schnittstelle auf meinem MoBo und mit der funktionierts dann auch.

MfG Tybor

Autor:  EIBTüftler [ 7. März 2010 18:17 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Probleme beim Buszugriff mit ETS via Programmer - Contro

Hallo Tybor,

vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe es jetzt an meinem Desktop versucht mit echter serieller Schnittstelle. Allerdings hatte ich noch einen Fehler - ich hatte nicht nur Rx, Tx, GND zwischen Programmer und Controller verbunden sondern auch noch RST und VCC. Deshalb lief es auch erst am Desktop nicht. Jetzt habe ich die RST und VCC Verbindung wieder abgelötet und es funktioniert wunderbar!

Beste Grüße
Sven