| freebus.org http://freebus.org/phpBB3/ |
|
| Messpunkte am LPC Controller-Board / Tasterschnittstelle http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=1179 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | pukelmuckel [ 18. März 2010 13:14 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Messpunkte am LPC Controller-Board / Tasterschnittstelle | ||
Hallo, ich bin momentan gemeinsam mit Erich73 Universalschnittstellen am testen. Ich hatte wegen einem falschen Bauteil Fehlfunktionen in der ETS. Dazu habe ich einmal ein PDF Dokument mit diversen Messpunkten angefertigt. Ich hoffe es hilft vielen anderen Benutzen bei einer evtl. Fehlersuche weiter. Das Messprotokoll kann für das LPC / Controller-Board, die Tasterschnittstelle, sowie diverse andere Bauteile verwendet werden. pukelmuckel P.S. Bitte beachten, das die Spannungswerte je nachdem was für eine Eingangsspannung anliegt leicht abweichen können. In dem PDF Dokument sind die Spannungswerte in blauer Schrift angegeben. Bitte beim Messen möglichst keine Kurzschlüsse bauen
|
|||
| Autor: | oldcoolman [ 18. März 2010 22:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Messpunkte am LPC Controller-Board / Tasterschnittstelle |
Hallo, sieht gut aus. Das wichtigste hier VCC, die 1.7 am ext int, die 1.1 am gate vom Fet. sowie die ...über 20 am drain vom Fet. lg Andreas |
|
| Autor: | Andreas [ 25. März 2010 19:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Messpunkte am LPC Controller-Board / Tasterschnittstelle |
Hi, da steckt viel Arbeit drin, Hut ab! Das hift mit Sicherheit bei der Fehlersuche. Gruß kubi |
|
| Autor: | Leopoldy [ 25. März 2010 23:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Messpunkte am LPC Controller-Board / Tasterschnittstelle |
Hallo, der Plan gefällt mir auch sehr gut. Danke! Aber eine Frage habe ich noch dazu: Welche Spannung hat +EIB eigentlich in Ruhe? Einer sagt 24V, der andere sagt 30V, hier steht 29,1V. Was ist richtig? mfg Leopoldy |
|
| Autor: | Peter Kiefer [ 25. März 2010 23:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Messpunkte am LPC Controller-Board / Tasterschnittstelle |
Hallo, ca. 29V sind laut EIB-Norm der Standard. 24V war früher mal der Standard, sollte auch laufen und 30V ist die obere Grenze der EIB-Norm. |
|
| Autor: | oldcoolman [ 26. März 2010 09:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Messpunkte am LPC Controller-Board / Tasterschnittstelle |
Hallo, na wenn hier einige sagen 24V dann weil sie ein 24v low cost Netzteil verwenden mit separater Drossel. Es kommt hier auch nicht aufs Volt genau an. Eventuell könnte man da 19...32V hinschreiben. Da die FET Spannungsteilerspannung vom EIB+ abhängig ist kann diese auch in den errechenbaren Grenzen variieren. |
|
| Autor: | idefix [ 26. März 2010 09:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Messpunkte am LPC Controller-Board / Tasterschnittstelle |
Es gibt hier eigentlich nur eines was wichtig ist. Die Spannung muss sich zwischen 21V und 30V bei allen deinen Geräten befinden, d.h. wenn dein Kabel sehr lange ist und du aus diesen Grund am letzten geräte aufgrund deiner reduzierten Spannung von 24V nicht mehr auf 21V kommst, wird dein Bus nicht mehr funktionieren. Für einen Testaufbau reicht ein 24V Netzteil, aber im echt Betrieb würde ich persönlich eines nehmen, das 29V bringt, dann ist man auf der sicheren Seite und bewegt sich in dem Rahmen, die die Spezifikation vorschreibt. Alle Originalgeräte stellen ihren Dienst ein, wenn die Spannung für eine längere Zeit (dürfte im Milisekunden evtl. auch Mikrosekundenbereich liegen) unter 21V fällt. Unter 19V ist der Bus dann komplett tot. |
|
| Autor: | oldcoolman [ 29. März 2010 08:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Messpunkte am LPC Controller-Board / Tasterschnittstelle |
Hallo, ist jetzt etwas off toppic... Spannungseinbrüche in Mikrosekundenbereich sollten nicht zum reset führen, denn eine gesendete 0 darf 19 - Hub betragen. Ich hab dies auch so ausgetestet bei original Tastern. |
|
| Autor: | idefix [ 29. März 2010 10:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Messpunkte am LPC Controller-Board / Tasterschnittstelle |
Hallo Andreas, wie kommst du auf 19 Hub? Ich komme auf 11: Startbit 8 Datenbits Parity Stopbit danach geht der Bus ja wieder auf 0 zurück was 29V bedeutet. Also sind es max. 1144us, also wären wir bei einer guten Millisekunde |
|
| Autor: | oldcoolman [ 29. März 2010 12:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Messpunkte am LPC Controller-Board / Tasterschnittstelle |
idefix hat geschrieben: Hallo Andreas, wie kommst du auf 19 Hub? Ich komme auf 11: Startbit 8 Datenbits Parity Stopbit hey, ... sorry ich meinte VOLT 19V minus Hub in Volt |
|
| Autor: | idefix [ 29. März 2010 14:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Messpunkte am LPC Controller-Board / Tasterschnittstelle |
Hallo Andreas, hab es jetzt nochmal nachgelesen und die niedrigste Spannung sollte 20V sein, darunter soll die Spannung laut Datenblatt nie fallen also auch nicht durch einen Hub. Ab 18V müssen die Geräte ihre Daten in einen permanenten Speicher bringen um z.B. den Status nach Buspannungswiederkehr wieder herstellen zu können, das bedeutet, wenn dein Bus unter 18V ist, arbeiten die Geräte nicht mehr, wie sie sollen. |
|