 Betreff des Beitrags: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 19. April 2009 12:58 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 18. August 2010 08:31
Beiträge: 213
Hallo muß schon wieder einen BUG melden.

Wollte im 8-fach Aktor einen Ausgang per Kombisensor (Daemmerung) sperren um am Tag
das Licht nicht einzuschalten.
Im Standard sendet der Kombisensor bei unterschreitung des Schwellwertes ein "EIN"
Deshalb benutzte ich für den Aktorausgang 5 ein Sperrelement.
(Versuch mit Element 2 und 3 durchgeführt.)

Aber egal wie in der ETS das Sperrelement konfigurierte (0 = gesperrt, 1 = freigegeben oder 1 = gesperrt, 0 = freigegeben),
die Sperre ist immer aktiv bei 1 und immer deaktiv bei 0.


Eingesetzt habe ich LPC3.42 und Relaisplatine 8.2 siehe:
http://www.freebus.org/index.php/hardwa ... ainmenu-30

Gruß...
Andi


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 19. April 2009 19:42 
Offline
Moderator
Moderator

Registriert: 10. Juni 2007 22:00
Beiträge: 403
Wohnort: Berlin
Hi Andi,

hab grad gesehn, daß der Parameter für die Polarität der Sperrobjekte gar bicht implementiert ist. In der Tat ist die Sperre immer bei 1 aktiv. Ich werde mich drum kümmern, habe aber im Moment etwas wenig Zeit.

Gruß
Andreas (kubi)


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 19. April 2009 21:53 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 18. August 2010 08:31
Beiträge: 213
Kein Problem,

habe einfach den Kobisensor geändert nach Daemmerung = 0.
Somit ist die Funktion ja da.

Das mit der wenigen Zeit ist mir auch bekannt. Also nur keinen Stress !

Gruß...
Andi


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 20. April 2009 19:27 
Offline
Moderator
Moderator

Registriert: 10. Juni 2007 22:00
Beiträge: 403
Wohnort: Berlin
Hi Andi,

ich habe mal die Polarität mit eingebaut. Erste Tests sehen gut aus, aber es wäre mir lieber ein 2. Testergebnis zu haben. Könntest du unten angehängte Version mal testetn? (out8, neue Hardware) Dann stelle ich sie auf die HP.

Gruß
Andreas (kubi)


Dateianhänge:
out.hex [22.33 KiB]
74-mal heruntergeladen
Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 26. April 2009 13:47 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 18. August 2010 08:31
Beiträge: 213
Hi Andreas,

habe gerade mal getestet. Die Polaritaetsaenderung funktioniert.
Allerdings wird die Aktionen:
- Funktion bei Beginn der Sperrung und
- Funktion am Ende der Sperrung
bei verwendeter Polaritaet:
1=frei, 0=gesperrt nicht ausgeführt.

Bei Polaritaet:
0=gesperrt, 1=frei
funktioniert es wunderbar.

Gruß...
Andi


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 29. April 2009 17:02 
Offline
Moderator
Moderator

Registriert: 10. Juni 2007 22:00
Beiträge: 403
Wohnort: Berlin
Hi Andi,

ich habe das mal versucht nachzuvollziehen, konnte aber keinen Fehler finden. Ich habe folgende Einstellungen getestet:

- Ausgang1: Sperrpolarität 0=gesperrt, bei Beginn einschalten, bei Ende ausschalten, GA 1/5/1
- Ausgang2: Sperrpolarität 1=gesperrt, bei Beginn einschalten, bei Ende ausschalten, GA 1/5/2
- Sperren Ausgang1: GA 1/5/11
- Sperren Ausgang2: GA 1/5/11

Die Ausgänge lassen sich nur schalten, wenn freigegeben. Wenn 1/5/11=1 dann wird Ausgang1 ausgeschaltet und Ausgang 2 eingeschaltet. Bei 1/5/11=0 entsprechend umgekehrt.

Am besten du gibst mal deine genaue Einstellung durch, dann stell ich das bei mir mal exakt so ein.

Gruß
Andreas (kubi)


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 6. Mai 2009 18:03 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 18. August 2010 08:31
Beiträge: 213
Hi Andreas,

hat etwas gedauert aber jetzt habe ich nochmals getestet.

Ausgang 1 - Schalten - GA 7/0/1
Ausgang 3 - schalten - GA 7/0/1

Zusatz 1 - Ausgang 1 - Sperrung - 7/0/2 - frei = 0, gesperrt = 1 - 7/0/2 -> Sperrung OK, Funktion am Anfang und Ende OK
Zusatz 2 - Ausgang 3 - Sperrung - 7/0/2 - frei = 0, gesperrt = 1 - 7/0/2 -> Sperrung OK, Funktion am Anfang und Ende OK

Zusatz 1 - Ausgang 1 - Sperrung - 7/0/2 - frei = 1, gesperrt = 0 - 7/0/2 -> Sperrung OK, Funktion am Anfang und Ende OK
Zusatz 2 - Ausgang 3 - Sperrung - 7/0/2 - frei = 1, gesperrt = 0 - 7/0/2 -> Sperrung nicht OK, Funktion am Anfang und Ende nicht OK

Zusatz 1 - Ausgang 3 - Sperrung - 7/0/2 - frei = 0, gesperrt = 1 - 7/0/2 -> Sperrung OK, Funktion am Anfang und Ende OK
Zusatz 2 - Ausgang 1 - Sperrung - 7/0/2 - frei = 0, gesperrt = 1 - 7/0/2 -> Sperrung OK, Funktion am Anfang und Ende OK

Zusatz 1 - Ausgang 3 - Sperrung - 7/0/2 - frei = 1, gesperrt = 0 - 7/0/2 -> Sperrung OK, Funktion am Anfang und Ende OK
Zusatz 2 - Ausgang 1 - Sperrung - 7/0/2 - frei = 1, gesperrt = 0 - 7/0/2 -> Sperrung nicht OK, Funktion am Anfang und Ende nicht OK

d.H. die Änderung der Polaritaet wird bei mir nur in der Zusatzfunktion 1 ausgeführt.
Oder liegt es an meinen GA 7/x/x die ich fuer die Test's verwende ?

Gruß...
Andi


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 7. Mai 2009 12:25 
Offline
Moderator
Moderator

Registriert: 10. Juni 2007 22:00
Beiträge: 403
Wohnort: Berlin
Hi Andi,

jetzt hab ichs nachvollziehen können, ganz schön tricky... Ein kleiner, blöder Denkfehler, der Stunden gebraucht hat bis ich ihn gefunden habe :evil:

Die geänderte HEX ist im Anhang. Wenn Du noch einen Fehler findest bin ich dir nicht böse sondern dankbar! :D

Vielen Dank nochmal.
Andreas (kubi)


Dateianhänge:
out.hex [22.28 KiB]
75-mal heruntergeladen
Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 21:23 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 18. August 2010 08:31
Beiträge: 213
Hallo Andreas !

habe aktuelle Software nachtgetestet und fuer gut befunden !
Wieder mal super Arbeit von Dir - Lob, Lob, Lob.
Auch das muß mal sein.
Kann Dir jedenfalls die Freigabe erteilen.

Gruß...
Andi


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 2. August 2009 18:33 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Bug: Relaise schalten manchmal kein Vollstrom -wurde beseitigt.
Bug: out4 mit Handbetätigung hängt nach Start -beseitigt.
Sobald im Download werden wir in den latest changes Bescheid schreiben :-)
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 8. August 2009 21:14 
Offline
Junior Boarder
Junior Boarder

Registriert: 25. Juni 2009 08:23
Beiträge: 33
oldcoolman hat geschrieben:
Bug: Relaise schalten manchmal kein Vollstrom -wurde beseitigt.
Bug: out4 mit Handbetätigung hängt nach Start -beseitigt.
Sobald im Download werden wir in den latest changes Bescheid schreiben :-)
LG
Andreas



Hallo Andreas,
lt. latest changes ist der Fehler im out8 behoben.
Im Download ist V3.17 - ist da der "Vollstrom" Fehler behoben ?
Diesen Fehler habe ich schon länger, konnte Ihn aber einfach nicht nachstellen.
Dachte immer es hängt mit meiner "zentral Aus" Funktion zusammen.

Gruß...
Andi


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 9. August 2009 08:12 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Hallo Andi

ich hab mal die neueste Version 3.20 ins DL.
Bitte teste das nochmal.

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:54 
Offline
Junior Boarder
Junior Boarder

Registriert: 25. Juni 2009 08:23
Beiträge: 33
Hi Andreas,

habe die V3.20 jetzt in 3 Aktoren seit ca. 14 Tagen im Einsatz.
Es ist seit diesen Update zu zu keinen Problemen mehr gekommen.
Das sporadische Problem mit "Licht ein" aber es geht nicht ein (Relais zieht nicht an,
aber Rückmeldung ist ein) ist bis heute nicht wieder aufgetaucht.

Ich benutze in den Aktoren auch Rückmeldungen, Zeitschalter und Sperrobjekte.
Super - jetzt macht's richtig Spass !

Gruß....
Andi


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2009 14:14 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 31. Januar 2008 23:38
Beiträge: 150
Wohnort: Neuenkirchen
Servus, hab irgendwie ein Problem mit einem Aktor.
Hatte auf Kanal 6 2 GA´s gesetzt.
Sofort nach dem Programmieren haben auf jeden falls mehere Relais angezogen und sind wieder abgefallen.
Danach war der Bus blockiert und nix ging mehr.
Dann Busreset gamacht und es funktionierte wieder aber wenn ich Kanal 6 schalten wollte haben nur KAnal 1 und 8 angezogen. 6 nicht.
Hab das alles mehrmals wiederholt und immer wieder Busblockade, auch die leds am Aktor die ja sonst immer ein wenig glimmen waren aus.
Nach Reset gings dann.

Dann habe ich die 2te GA raus genommen und alles lief wie immer einwandfrei auch nach programmieren. Habe das mit 2 untershciedlichen Controllerplatinen probiert. immer das gleiche bei 2 GA´s


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: BUG im 8-fach Aktor
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2009 15:51 
Offline
Moderator
Moderator

Registriert: 10. Juni 2007 22:00
Beiträge: 403
Wohnort: Berlin
Hab das eben getestet. GAs 1/5/1 bis 8 auf die 8 Ausgänge, zusätzlich auf jedem als 2.GA die 1/5/9. Keine Besonderheiten in den Parametern (Zeitfunktion, Rückmeldung, o.ä.) Bei mir geht das einwandfrei. Vielleicht beschreibst du deine Konfiguration nochmal genauer. Ich geh davon aus du sprichst vom LPC?

Gruß
kubi


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de