| freebus.org http://freebus.org/phpBB3/ |
|
| Wie WRT54 auf Funktion prüfen? http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1239 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Frank0207 [ 21. Juni 2010 16:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Wie WRT54 auf Funktion prüfen? |
Hallo an alle! Ich konnte den WRT flashen und hab auch die freebus_eib.sh draufspielen können. Gestern versuchte ich mit der ETS ne Kommunikation herzustellen. War aber leider erfolglos:-( Wie kann ich denn testen ob die freebus_eib.sh richtig installiert ist und auch auf dem WRT läuft? Gibts da ne Möglichkeit über Putty was zu testen? Ist es normal, dass beim Drücken des Tasters (wir ja hier nicht unbedingt benötigt) auf der Controllerplatine, die rote LED nur während des Drückens leuchtet? Gruß Frank |
|
| Autor: | idefix [ 21. Juni 2010 18:45 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? |
Hi Frank, du logst dich auf dem WRT ein und gibst das folgende in der Konsole ein: Code: ps auxw |grep eibd dann sollte was wie das kommen: Code: 761 root 3252 S eibd -d -i -D -T -S ft12:/dev/ttyS1 Wenn das nicht kommt, läuft der eibd nicht. Dann kannst du schauen, ob der eibd sich richtig auf die Ports gebunden hat mit: Code: netstat -an Die beiden Zeilen sollten angzeigt werden: Code: tcp 0 0 0.0.0.0:6720 0.0.0.0:* LISTEN udp 0 0 0.0.0.0:3671 0.0.0.0:* Schau am besten mal im IRC vorbei, da kann man am besten helfen. |
|
| Autor: | daywalker0086 [ 21. Juni 2010 19:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? |
Hallo Frank, nach dem drücken des Tasters muss die led an bleiben. Hast du den jumper am isp gesteckt? |
|
| Autor: | erich73 [ 21. Juni 2010 19:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? |
Hallo @daywalker0086 Bei meiner LPC Platine im WRT bleibt die LED nach drücken des Tasters nicht an. Als Soft ist das FT1.2 hex von der HP drauf. erich73 |
|
| Autor: | daywalker0086 [ 21. Juni 2010 19:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? |
asso bei dem stimmts hat ich vergessen sorry für die fehlinformation |
|
| Autor: | Schmitti [ 21. Juni 2010 23:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? |
Hi, wenn der eibd auf dem WRT laufen sollte, überprüfe doch mal ob die Windows Firewall auch den Port UDP 3671 durchlässt. Gruß Schmitti |
|
| Autor: | idefix [ 21. Juni 2010 23:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? |
ich hab das Umbau Dokument nochmal weiter ergänzt und dort noch einige Sachen ergänzt, z.B. muss ein Gateway definiert sein, sonst startet der eibd nicht und eine Anleitung wie man nachschauen kann, ob der eibd läuft und ob die Verbindung WRT Kontroller über das RS232 passt. |
|
| Autor: | Frank0207 [ 22. Juni 2010 21:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? |
Erst mal allen Tipp Gebern besten Dank für die Unterstützung. Also hab jetzt alles nochmals durchgetestet aber leider kommt immer noch die Fehlermeldung beim UNICAST Test in der ETS. Die Abfrage über ps auxw |grep eibd ergibt folgendes: 600 root 3180 S eibd -d -i -D -T -S ft12:/dev/tts/1 Der Befehl eibd -t 1023 -i -D -T -S ft12:/dev/tts/1 zeigt die in der Anleitung aufgeführten Dinge an, bis folgende Meldung kommt: Layer 1(004DCB18,4B40EFB0) Send(007): A9 00 18 34 56 78 0A, danach wiederholt sich folgende Meldung: Layer 0(004DCB18,4B40EFB0) Recv(001): E5 immer wieder. Die Anderen Meldungen aus der Anleitung werden nicht angezeigt. Jetzt noch was zur ETS: Wenn ich versuche die Verbindung (KNXnet/IP) herzustellen gibts ja unter anderem das Feld MAC Adresse. Wird dieses Feld automatisch ausgefüllt? Bei mir steht ne Adresse mit lauter Nullen drin. Gestern war das Feld noch leer! Da sollte doch eigentlich dann die MAC Adresse des Routers drinstehen,oder? Gruß Frank |
|
| Autor: | idefix [ 23. Juni 2010 08:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? |
Frank0207 hat geschrieben: Der Befehl eibd -t 1023 -i -D -T -S ft12:/dev/tts/1 zeigt die in der Anleitung aufgeführten Dinge an, bis folgende Meldung kommt: Layer 1(004DCB18,4B40EFB0) Send(007): A9 00 18 34 56 78 0A, danach wiederholt sich folgende Meldung: Layer 0(004DCB18,4B40EFB0) Recv(001): E5 immer wieder. Die Anderen Meldungen aus der Anleitung werden nicht angezeigt. Hast du den Jumper auf dem Kontrollerboard gesetzt, das dieses laufen kann? Hast du die richtigen Drähte verbunden? |
|
| Autor: | Frank0207 [ 23. Juni 2010 09:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? |
Jepp, Jumper gesetzt und Drähte wie in der Anleitung erst mit nem Stecker verbunden und jetzt gelötet um auch wirklich die richtigen zu verwenden. Gruß Frank |
|
| Autor: | idefix [ 23. Juni 2010 09:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? |
Du hast die richtige Firmware auf den LPC geflasht? Wenn du dir sicher bist, dass die Verbindung WRT und LPC passen und der Jumper richtig gesetzt ist, hat beim flashen der Firmware was nicht geklapt, flash die nochmal. |
|
| Autor: | Frank0207 [ 24. Juni 2010 22:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? |
So hab die Firmware nochmals auf das Controllerboard geflasht. Jetzt findet die ETS Software ein Gerät eibd, allerdings auch hier die MAC Adresse mit lauter Nullen. Wenn ich ne Verbindung aufbauen will, dann kommt ne Fehlermeldung, dass die ETS Software keine BUS Verbindung herstellen kann. Muss ein Busteilnehmer mit dem Router Verbunden sein, damit ne Verbindung aufgebaut werden kann. Dient das Controllerboard nur als Schnittstelle und ist kein Busteilnehmer? Gruß Frank |
|
| Autor: | idefix [ 24. Juni 2010 22:55 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? | ||
also ich hab die Einstellungen folgendermassen gemacht:
|
|||
| Autor: | Frank0207 [ 24. Juni 2010 23:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? |
Jepp so sieht das bei mir auch aus. Bekommst Du eine positive Rückmeldung beim UNICAST Test wenn Du in den KNX Diagnose Assistent gehst und dort den Test ausführst? Gruß Frank |
|
| Autor: | idefix [ 24. Juni 2010 23:17 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen? | ||
wenn du einen unicast Test machst, hast schon ein Gerät mit der Adresse am Bus hängen? Das Businterface selber ist nur eine Bridge und die ETS sieht das nicht als Geräte auf dem Bus. Ich kann z.B. unter Diagnose->Physikalische Adressen das Prog Led von meinem AVR 8-out blinken lassen (als Adresse die physikalische Adresse eingeben, die du in den Kontroller geflasht hast).
|
|||