BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 23:46 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 31. Januar 2010 22:16
Beiträge: 41
Hallo Freebus Mitglieder,

ich habe den Linksys WRT54GL gemäß Anleitung umgebaut und das EIB Interface im Einsatz. Der Linksys Router ist als zweiter Router mit deaktiviertem WLAN per Kabel an mein Ethernet angebunden.
Ich kann über den Router EIB Komponenten programmieren und mit dem ETS3 GruppenMonitor EIB Messages lesen. Nach genau 5 Minuten bleibt der ETS3 GruppenMonitor stehen (friert ein). Wenn der GruppenMonitor beendet und erneut aufgerufen wird (ohne ETS3 neu zu starten!) werden einige alte Messages angezeigt und der GruppenMonitor läuft wieder für 5 Minuten.

Der Effekt tritt auch auf, wenn die Verbindung zum Linksys über WLAN aufgebaut wird. Es liegt also nicht an der Verbindung zwischen dem Linksys und meinem Ethernet-Netzwerk. Wird die Verbindung von ETS3 über die serielle Schnittstelle hergestellt, läuft der GruppenMonitor ohne Abbruch.

Hat jemand den gleichen Effekt?
Was ist die Ursache und wie kann sie abgestellt werden?

Danke für die Hilfe im Voraus.

Grüße
dgra


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 9. Januar 2012 10:58 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 18. Juli 2007 10:38
Beiträge: 112
dgra hat geschrieben:
Was ist die Ursache und wie kann sie abgestellt werden?


Das ist ein bekannter Bug in der ETS3. Hier findest du nähere Informationen http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?p=86559 und kannst dort im Downloadbereich einen Patch laden.
Evtl. braucht der Patch aber noch eine neuere Falcon Runtime. Dann sollte aber eine entsprechende Meldung kommen.

Dirk


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 9. Januar 2012 13:47 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 15. April 2011 12:42
Beiträge: 164
Wohnort: Melsungen
Habe das gleiche Problem und den Patch und den neuen Falcon-Treiber installiert. Leider der gleiche Effekt wie zuvor.
Noch eine Frage: Ist es richtig, dass der KNX-net/IP Diagnose-Test im Unterpunkt "Unicast-Test" (ETS3/Optionen/Schnittstelle konfigurieren/KNX-Diagnose Assistent/"KNX-net/IP Diagnose-Test") fehl schlägt? Die anderen Tests sind o.k.!
Vielleicht hat ja noch jemand eine Lösung.
Gruß
Hans


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de