freebus.org

Open Bus System
Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:47

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 2. August 2009 22:18 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 19. August 2007 15:54
Beiträge: 61
Wohnort: Landkreis Lörrach
Hi,

Folgendes Szenario:

Der Jung 2060 (8fach Out) ist mit einer "Ein- und Ausschaltverzögerung" wie unten gezeigt parametriert.
Nun sende ich ein EIN-Telegramm und bevor die Zeit der Einschaltverzögerung abgelaufen ist (also vor 3 Sekunden) sende ich eine AUS-Telegramm.

Wie muss sich der Aktor verhalten?
- Schaltet er ein nach den ersten 3 Sekunden oder ignoriert er das Telegramm udn schaltet ihn erst gar nicht ein?


Dateianhänge:
Dateikommentar: Parametrierung 2060
jung2060para.PNG
jung2060para.PNG [ 27.77 KiB | 732-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 3. August 2009 10:20 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 19. August 2007 15:54
Beiträge: 61
Wohnort: Landkreis Lörrach
Bei mir also nun getestet:

Der AVR ignoriert das AUS-Telegramm und bleibt eingeschaltet.
Der LPC schaltet gar nicht ein.

Es wäre mal interessant zu wissen, was das Original macht...


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 4. August 2009 06:41 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Hallo,
üblich für eine Einschaltverzögerung ist, dass wenn man die Spulenspannung vor
Ablauf der Einschaltzeit wegnimmt, das ESV Relaise nicht einschaltet.
Die Ausschaltverzögerung knüpft an dem EIN zustand an, der ja nicht erreicht wird.
folglich darf der Ausgang in diesem Fall nicht einschalten.


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 7. August 2009 19:34 
Offline
Moderator
Moderator

Registriert: 10. Juni 2007 22:00
Beiträge: 403
Wohnort: Berlin
Hi,

ich habe leider kein Original um das verhalten zu prüfen. Ich hab auch mal im Ablaufdiagramm des Originals geschaut, aber da wird man leider auch nicht schlau draus.

Ich hab die Logik in der Soft deshalb so implementiert, weil ich der Meinung bin, daß wenn nach dem Einschalten direkt wieder ausgeschaltet wird, dann hat der Anwender wohl seine Meinung geändert und will den Ausgang gar nicht einschalten.

Mir ist aber ehrlich gesagt kein konkreter Anwendungsfall bekannt, wo man das so einsetzen müsste/könnte.

Gruß
Andreas (kubi)


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 7. August 2009 21:21 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Hallo,
also ich finde es richtig, wenn der Aktor nach "aus" Telegramm ausschaltet.
Das Verhalten des AVR wäre "speichernde Einschaltverzögerung"
wenn man nicht will das der Aktor ausschaltet kann man ihm ja nur ein Ein Tele
schicken(Taster,Sensor entsprechend parametrieren)

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de