Hallo perlnet, die Baudrate mußt Du nicht einstellen! Hast Du in der ETS unter "Optionen", "Kommunikation", "Schnittstelle Konfigurieren" den "Typ: RS232 FT1.2" angewählt? Dann brauchst Du den Haken "Standard-Verbindung". Jetzt mußt Du nur noch die richtige Schnuittstelle unter "Anschluß: (COM)" einstellen und dann müßte es funktionieren. Wenn Du die COM-Schnittstelle nicht weißt, kannst Du sie mit einem Terminal-Programm, z.B., "HTerm" heraus bekommen. HTerm auf 19200 Bd, 8 Data, 1 Stop, No Parity einstellen. Richtige Schnittstelle wählen (es werden nur im System vorhandene Schnittstellen angezeigt) und "Connect" anwählen. Anzeigewerte von ASCII auf HEX stellen. Jetzt müßtest Du die Datentelegramme als HEX-Werte sehen können. Gruß Hans
|