Hallo allesamt,
ich habe bei meinen Aktoren ein kleines Workarround gemacht und konnte nun das EMV Problem anscheinend in den Griff bekommen.
Meine Relais werden nun wieder mit einer Gleichspannung betrieben. Anscheinend hatte die Spule der Relais immer fleißig in die Quarzschaltung eingestrahlt.
Dazu habe ich zwischen die beiden Spulenanschlüsse einen Kondensator eingelötet, der das PWM glättet. Getestet habe ich 100nF und 1uF.
- Bei letzterem muss Relais länger als 5ms angezogen werden. Der Kondensator lädt nicht so schnell auf. Erst wenn die PWM Pause zur Tasterabfrage einsetzt, dann zieht das Relais voll an. Also etwas suboptimal, dafür aber ist dann auch das nervige Gesumme weg.
- Bei 100nF summt das Relais noch, aber Ausfälle konnte ich mit externem Quarz nicht mehr beobachten.
Leider hab ich grad keine anderen Kondensatoren da, sonst hätte ich was dazwischen ausprobiert. Evtl. will das ja mal wer testen.
VG Max