[Gelöst] Rolloaktor mit oldcoolman's rollo10.hex
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=2032
Seite 1 von 1

Autor:  ZeitlerW [ 8. Januar 2013 10:23 ]
Betreff des Beitrags:  [Gelöst] Rolloaktor mit oldcoolman's rollo10.hex

Hallo Andreas,

ich habe die rollo10.hex von Deiner HP geladen um das Thema Watchdog und Kalibrierung zu aktivieren.
Vorher hatte ich diese viewtopic.php?f=11&t=1177&hilit=rollo.hex&start=165 Firmware benutzt. Diese hat auch ca. 2 Monate funktioniert, dann hat sich die SW verabschiedet.
Leider habe ich nun das Problem, daß die FW jetzt täglich abstürzt und allerdings zieht der Watchdog nicht.

Im Flash - Magic Tool habe ich "Enable Watchdog" gesetzt.

Könnte das an der Kalibrierung liegen oder bräuchte ich zu Funktion des Watchdogs die "neue" Reset - Schaltung aus der V3.52. Ich habe hier den LPC - Controller V 3.43

-------------------------

Workaround:

Ich hatte versehentlich in der ETS den Handbetrieb aktiviert. Seitdem ich diesen deaktiviert habe funktioniert es.




vG
Wolfgang

Autor:  oldcoolman [ 9. Januar 2013 09:47 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Rolloaktor mit oldcoolman's rollo10.hex

hallo,
um zu verhindern dass etwas in die Reset ltg einstreut
kannst du auf deine ISP eine stück buchsenleiste löten,
pin 1+2+3 zusammenbiegen, löten
sowie 5+6 zusammen biegen und löten.

'safety' watchdog ist natürlich nicht gut, der ist nicht implementiert!
Ich hoffe, du hast auf internen osc umgestellt.

edit:
deinen edit zu spät gelesen.
heisst hand funzt nicht? muss ich mal testen bei gelegenheit.

Autor:  nipponichi [ 9. Januar 2013 10:54 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Rolloaktor mit oldcoolman's rollo10.hex

oldcoolman hat geschrieben:
'safety' watchdog ist natürlich nicht gut, der ist nicht implementiert!

Muß dafür etwas implementiert sein? Es ist doch eher eine Einschränkung (nur einmaliges Konfigurieren, sofortiger Start).
Andererseits müßte der Safety WD doch "stabiler" sein, da er nicht vom externen Quarz abhängig ist (wo interner Takt nicht möglich).
Zitat:
The watchdog reset is enabled, along with additional safety features:
1. WDCLK is forced to 1 (using watchdog oscillator)
2. WDCON and WDL register can only be written once
3. WDRUN is forced to 1

Autor:  ZeitlerW [ 9. Januar 2013 19:09 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Rolloaktor mit oldcoolman's rollo10.hex

Hallo Andreas,
oldcoolman hat geschrieben:
heisst hand funzt nicht? muss ich mal testen bei gelegenheit.


Ja soweit ich das nun (nach 1 Tag) beurteilen kann, steigt der Aktor nach gewisser Zeit aus wenn in der ETS Hanbetrieb aktiv ist.
Ich werde weiter beobachten!

vG
Wolfgang

Autor:  oldcoolman [ 15. April 2013 08:00 ]
Betreff des Beitrags:  Re: [Gelöst] Rolloaktor mit oldcoolman's rollo10.hex

So... ich hab mir mal den Rollo angeschaut und eine Sache gefunden die es
sein kann. Sollte sporatisches problem sein, hab ich rausgenommen.

Ich bitte euch den Rollo mit Handbetrieb mal zu Testen. Die Firmware ist im wiki verlinkt.