Autor:  melodoi [ 24. April 2013 22:30 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

OK das teste ich mal...

Hat noch jemand eine Idee zu meinem Phänomen:

Zitat:
ich habe ein kleines Phänomen. Wenn ich JP4 (12V) mit dem aüßeren Kontakt zur Batteriebufferung verbinde, geht die Kommunikation über die KNX-SS nicht mehr richtig. So kann ich ein Probealarm auslösen aber nicht mehr ausschalten. Ohne die Batteriebuifferung geht es. Mache ich was falsch?

Autor:  oldcoolman [ 25. April 2013 13:57 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Wenn dem so ist, dann befürchte ich eine Rückwirkung des Beeperstromes auf die
EIB DC. Ich habe selber das Ganze noch nicht getestet. Kannst du mal einen Widerstand zwischenhängen? Ermittlen bei welchem Wert es nicht mehr geht?

Autor:  StefanT [ 25. April 2013 21:48 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Es war ein Bug in der Firmware. Also eigentlich ein falsch verstandenes Bit in der Kommunikation.

Änderungen in Version 2.1beta3:

Bugfix: Bei angelegter Stützspannung wird kein Alarm mehr gemeldet.
Beim Bearbeiten von Com Objekten werden jetzt Read-Requests bevorzugt.

Download auf der Wiki Seite.

Autor:  melodoi [ 24. Mai 2013 21:06 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hallo,

Danke an Stefan, die neue Firmware funz super!

Wie vernetzt Ihr die RM über Gruppenadressen, so dass bei Alarm die anderen RM auch Alarm melden?

LG
Sylvio

Autor:  StefanT [ 25. Mai 2013 08:07 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Über "Alarm Vernetzung", es sollte das erste Com Objekt sein

Autor:  melodoi [ 30. Mai 2013 23:33 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Also eine GA, die über alle Alarm-Objekte geht? Mehr nicht?

LG
Sylvio

Autor:  StefanT [ 1. Juni 2013 10:00 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Ja genau. Alarm Vernetzung, Objekt #0.
Alle Rauchmelder da drauf, und sicherstellen dass die Flags gesetzt sind
(Kommunikation, Schreiben, Übetragen)

Es wird ein Bus simuliert, d.h. als ob ein Kabel alle Rauchmelder verbindet.

Einzelmeldung z.B. an eine Visu geht vielleicht mit Alarm Status Objekt #3 besser.
Das ist ein normales Objekt, d.h. da wird nur gesendet.

Autor:  Gitarrenflo [ 20. September 2013 15:22 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hi,

nutzt jemand die Temperatursensoren des Rauchmelders zur Raumtemperaturregelung? Hat jemand damit schon Erfahrung?

Gruß

Flo

Autor:  Tontechniker [ 20. September 2013 21:17 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hallo Flo,
wenn dir der Messzyklus von 1 Minute (minimale Zykluszeit für Statussignale mit EIB-RM-Interface)
ausreicht. Die Temperatur ist vom Wert her O.K.!
Gruß
Hans

Autor:  oldcoolman [ 21. September 2013 12:11 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Man misst die Temperatur an der Decke. Wenn da ein ofen steht der große Temperatur unterschiede bringt, schichtet sich die Wärme in den Raum. Das ist dann nicht so optimal.
Normalerweisse sollte man die Temperatur in 1,5m Höhe messen.
Andererseits kann man das auch durch Auswahl höherer Temp korrigieren.

Autor:  Siplex [ 15. November 2013 01:00 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Für alle mal als Info :)

http://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=482608&utm_source=newsletter-efh-201311&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=newsletter-efh

Autor:  mike369169 [ 26. Dezember 2014 09:13 ]
Betreff des Beitrags:  EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hallo ich hoffe ihr hattet ein tolles Weihnachtsfest
Ich habe mir jetzt 2 Platinen fertig bestückt und habe nun das Problem, dass die Programmierled nur solange leuchtet solange ich die Programmiertaste gedrückt halte. Platinenlayout ist 2.0 habe aber laut Anleitung auf 2.1 umgebaut. Fehler in der Bestückung konnte ich keinen finden. Jumper auf Pin 1zu Pin 2ist gesetzt. Ich hatte damals vor ca.1,5 Jahren fertig programmierte LPC gekauft. Hat ein Experte eine Idee wo der Fehler liegen kann?
liebe Grüße und jetzt schon Danke für eure Hilfe.
Michael

Autor:  mike369169 [ 27. Dezember 2014 08:36 ]
Betreff des Beitrags:  EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Danke Robby,
Ich bin gestern noch dahintergekommen, dass meine LPC leider vor Auslieferung nicht programmiert worden sind obwohl es mir versprochen wurde. Ich bin jetzt auf der Suche nach jemandem, der mir 15 LPC programmieren würde.
Andere Frage:
ist es auch möglich den LPC on Board zu programmieren dann könnte ich es selber versuchen?

mlg Michael

Autor:  uwe223 [ 27. Dezember 2014 11:16 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hallo,
ja das geht auch on board. Du brauchst aber trotzdem den LPC-Programmer, dann einfach jeweils die 6-pol. Stiftleiste 1:1 verbinden und es kann losgehen.
mike369169 hat geschrieben:
Ich bin jetzt auf der Suche nach jemandem, der mir 15 LPC programmieren würde.
--> PN an mich
Gruß Uwe

Autor:  mike369169 [ 30. Dezember 2014 16:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

Hallo uwe223 und deepsee77,

Danke für euer Angebot zum Programmieren meiner LPC. Ich will es aber zuerst selbst versuchen.
Jetzt meine Frage: wo bekomme ich einen LPC - Programmer her und welcher ist zum empfehlen.

Ich habe zwar ein Atmel Evaluation Board da aber mit dem werde ich wohl nicht weiterkommen?

Danke für eure Hilfe

Michael :D :D