Thali83 hat geschrieben:
Soll Zustand:
Links drücken, Lüftung geht für 5min an und schaltet dann automatisch ab. Rechts drücken, Lüftung geht sofort aus.
Ist Zustand:
Ich drück links, Lüfter geht an und bleibt an (ist ja auch klar, denn die Abschaltverzögerung startet ja erst mit dem „abschalten“). Ich drücke rechts, jetzt startet die Abschaltverzögerungszeit am Relais. Nach 5min geht der Lüfter aus, aber eben erst dann, wenn ich zuvor rechts auf „AUS“ gedrückt habe.
Im Freebus Ausgang kann man ja schön die Abschaltverzögerung einstellen, aber wie schaffe ich es, dass wenn ich den linken Taster drücke, ich nur einen kurzen Impuls bekomme und keinen Dauerschließkontakt, damit anschließend die Abschaltverzögerung startet?
Hallo,
Imho gibt es keine einfache Möglichkeit den Timer zurückzusetzen.
Welche Variante setzt du ein? AVR oder LPC?
Evtl. kann man das mit den Sperrfunktionen machen. Der rechte Taster sperrt über eine andere GA den Ausgang. Damit wäre der Lüfter sofort aus. Allerdings müsste die Sperre dann auch wieder rückgesetzt werden.
So in der Richtung könnte es grob gehen.
Viele Grüße
Dirk