Hallo Andreas,
da ist noch ein Problemchen aufgetaucht aber leider kann ich es noch nicht so recht
lokalisieren.
Ich habe das Gefühl, dass ich auf das 2te Schaltelement schreiben kann.
Ich habe eine Abhilfe gefunden, will Dir aber trotzdem das Problem schildern:
Folgende Konfigururation:
Eingang 5 mit angeschlossenen Magnetkontakt (oeffner)
1te Schaltelement: fallende Flanke "Ein" | steigende Flanke "keine Funktion"
2te Schaltelement: fallende Flanke "Ein" | steigende Flanke "Aus"
1te Schaltelement schaltet das Licht ein (Aktor als Zeitschalter)
2te Schaltelement schaltet eine Adresse EIN / AUS fuer Visualisierung und schaltet
zus. ein Sperrelement fuer den Tueröffner Aktor, um diesen zu deaktivieren sobald Tuer geöffnet wird.
Folgendes Problem ist aufgetaucht:
Der Tueröffner wurde bei öffnen der Tuer sporadisch nicht deaktiviert
So schaffte ich Abhilfe:
Durch tauschen 1te <> 2te Schaltelement keine Probleme
Fehlerbeschreibung:
Bei fallender Flanke "EIN" (= Tuer auf) und bei steigender Flanke "AUS" (= Tuer zu fuer).
Das klappt auch so weit.
Ist die Tuer nun geschlossen (logisch High am Eingang, Bus Telegramm "Aus")
und auf dieser verknuepften EIB-Adresse wird ein weiteres Telegramm "Aus" gesendet (tu ich aber eigentlich nicht..... ahhh aber ich sende ein "Aus" Telegramm auf dem 1ten Schaltelement - jetzt hab ich es vermutlich !)
wird bei der nächsten fallenden Flanke
kein BUS-Telegramm "Ein" gesendet
erst sobald ich den Eingang wieder High und Low bringe wird das Eib Telegramm gesendet.
Nach meiner Theorie uebernimmt das 2te Schaltelement den Wert eines auf dem 1ten Schaltelement konfigurierten Gruppenadresse.
Das wuerde auch die Abhilfe erklären.
Etwas verwirrend - oder ist bei Dir alles klar ?
Gruß...
Andi