Soo, hab jetzt den Dimmer endlich mal gebaut und will einen (Wahrscheinlichen) Bug melden:
Habe ein Display welches mir den Helligkeitswert in Prozent anzeigt.
Also GA Helligkeitswert Rückmeldung auf das Objekt vom Display gelegt.
Das funktioniert auch soweit bei einschalten 100% und ausschalten 0%.
Wenn ich jetzt aber von hoch auf runter dimme, zeigt es zwar den neuen niedrigeren Wert an aber wenn ich dann wieder hoch dimme bleibt der niedrigere Wert stehen und ändert sich nichtmehr.
Könnte das jemand verifizieren?

Und noch was anderes :
Habe als Last ein Halogenstab dran, wenn ich runter dimme flackert die Lampe, bei voller Helligkeit nicht...
das is a bissl blöd.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: 2-fach Dimmer
BeitragVerfasst: 5. September 2009 12:09 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 31. Januar 2008 23:38
Beiträge: 150
Wohnort: Neuenkirchen
Leute ich hab noch ein Problem, wollte heute den zweiten Dimmerausgang in Betrieb nehmen.
Alles parametriert und in den Aktor geschickt. Aber es tut sich nichts am 2. Ausgang.
Woran kann das liegen, wo kann ich messen ums heraus zu finden ?
Bitte um Hilfe.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: 2-fach Dimmer
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:19 
Offline
Fresh Boarder
Fresh Boarder

Registriert: 14. Juni 2007 20:07
Beiträge: 12
Hast vileicht einen optokoppler falsch eingebaut ?


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: 2-fach Dimmer
BeitragVerfasst: 12. September 2009 09:13 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 31. Januar 2008 23:38
Beiträge: 150
Wohnort: Neuenkirchen
Hab mal ein Bild gemacht, kann jemand was falsches erkennen? sind die Optokoppler richtig?
Bild

Für was ist eigentlich der Jumper 1 zuständig? Hab ich nicht gebrückt.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: 2-fach Dimmer
BeitragVerfasst: 12. September 2009 18:35 
Offline
Fresh Boarder
Fresh Boarder

Registriert: 14. Juni 2007 20:07
Beiträge: 12
D2 ist eine Zenerdiode (12V) und nicht eine Normale Diode
Die brücke Jp1 braucht man nicht die ist für später gedacht .


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: 2-fach Dimmer
BeitragVerfasst: 13. September 2009 11:05 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 31. Januar 2008 23:38
Beiträge: 150
Wohnort: Neuenkirchen
Ok hab die Diode getauscht. Aber leider funktioniert der zweite Ausgang trotzdem nicht.
Kann durch die falsche Diode irgendwas anderes Schaden genommen haben?
MfG
Christian


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: 2-fach Dimmer
BeitragVerfasst: 13. September 2009 16:50 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Eine Z12 begrenzt die spannung auf 12V.
Eine 1N4007 so auf .. ähm... 700 ?
möglicherweise ist der Elko, bzw optokoppler, vor allem FET hinüber.
Denn hier sollten nicht mehr als 15V am Gate ankommen.

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: 2-fach Dimmer
BeitragVerfasst: 18. September 2009 11:09 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 31. Januar 2008 23:38
Beiträge: 150
Wohnort: Neuenkirchen
So hab den defekten Dimmer mal bei Seite gelegt und noch ne neue Platine aufgebaut, diesmal mit den richtigen Bauteilen(hoffe ich :D )

Aber da gibts auch Probleme: habe die Firmware draufgespielt, dann eingebaut. Nach dem Einbauen war die Lampe am Kanal 2 an.
Jetzt hab ich die Applikation eingespielt. Als es fertig war ging die Lampe am KAnal 2 langsam aus.
Danach keine Reaktion mehr auf Kanal 2. Wenn ich Kanal 2 jetzt einschalte, brummt irgendwas auf der Dimmerplatine, wenn er ausgeschaltet ist, ist Ruhe.
Kanal 1 geht nach wie vor Prima, bis auf das Kerzenflackern, wenn gedimmt wird...

Hat noch wer na Ahnung?


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: 2-fach Dimmer
BeitragVerfasst: 18. September 2009 20:57 
Offline
Fresh Boarder
Fresh Boarder

Registriert: 14. Juni 2007 20:07
Beiträge: 12
Was hast du für eine Last am 2.Kanal
Hast 1. und 2. Kanal umgedreht
Ich hoffe du hast keinen Eisentrafo am 2. Kanal

Gruss
Richard


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: 2-fach Dimmer
BeitragVerfasst: 18. September 2009 22:23 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 31. Januar 2008 23:38
Beiträge: 150
Wohnort: Neuenkirchen
Ich habe an beiden Kanälen Hochvolt Halogenlampen dran.
Die Kanalbeschriftung auf de rPlatine war ja falsch rum, ich weis.
Also es ist der Kanal 2 der spinnt...

Grüße
Christian


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: 2-fach Dimmer
BeitragVerfasst: 19. September 2009 22:43 
Offline
Fresh Boarder
Fresh Boarder

Registriert: 14. Juni 2007 20:07
Beiträge: 12
hast die zwei Kanäle in der ETS Gleich eingestellt
was macht der dimmer wenn du einen wert schickst
ich hoffe ich kann dier helfen ich glaube der fehler liegt in einem parameter in der ETS

Grüsse Richard


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: 2-fach Dimmer
BeitragVerfasst: 20. September 2009 19:07 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 31. Januar 2008 23:38
Beiträge: 150
Wohnort: Neuenkirchen
Hm, was soll ich sagen...
es lag am Parameter Einschalthelligkeit :wink: .
Ich wollte das die Lampe nur minimal an ist und hab auf 10% gestellt.
Das war leider zu wenig um die Lampe leuchten zu lassen...
jetzt hab ichs auf 50% und da leuchtet sie dann ganz schwach.
Danke für deinen Hinweis jetzt kann ich wieder aufatmen.

Leider ist immernoch das leichte flackern der Leuchten im gedimmten Zustand da...

Grüße
Christian


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.