Autor:  oldcoolman [ 12. Januar 2008 20:27 ]
Betreff des Beitrags:  Kombi platine rel8- 4 fach-Jalousienaktor

Hallo,

ich hab mal eine Jalosienaktor option für die rel8
geroutet.

LG
oldcoolman Bild

Autor:  elektron79 [ 12. Januar 2008 20:36 ]
Betreff des Beitrags:  Re:Kombi platine rel8- 4 fach-Jalousienaktor

Hallo,

sieht genau so aus wie das was ich mir überlegt hatte.
warum machst Du die Plattiene zweiseitig?
Muss das sein?
Die Abstände zwischen 230V und der Niederspannungsseite sollte auch so einzuhalten sein oder?
Würde den Nachbau erleichtern...

evtl. könnte man noch ein RC-Glied zur Enstörung über den Relaiskontakt hinzufügen...muss aber meiner meinung nach nicht unbedingt sein.

Grüße
Michael

Autor:  david [ 12. Januar 2008 21:04 ]
Betreff des Beitrags:  Re:Kombi platine rel8- 4 fach-Jalousienaktor

Hallo Michael,

der grund dafür ist das wir die Platine fertigen lassen wollen. Aber so Lob ich mir, das Forum ist ja dafür da um zu diskutieren :-)

@oldcoolman schaut nicht schlecht aus, fraglich ist ob doch noch eine Freilaufdiode pro Relai fällig wäre. Und hatten wir nicht mal noch einen Jumper drauf um auch die Relais vom Bus aus zu versorgen ?

Gruß
David

Autor:  Markus [ 12. Januar 2008 21:21 ]
Betreff des Beitrags:  Re:Kombi platine rel8- 4 fach-Jalousienaktor

Hallo,
die Freilaufdioden sind im ULN integriert, deshalb keine diskrete Diode mehr nötig.
Einen Snubber (RC-Glied) würde ich nicht integrieren. Ich hatte damit schon Probleme bei bestimmten elektronischen Rollo-Motoren (Becker). Die sind in eine Richtung bis zur Endstellung gelaufen u. dann nicht mehr. Anscheinend hat der geringe Strom über RC ausgereicht, dass der Motor kein Abschalten erkannt hat.

Wieviel Abstand ist denn auf der 230V Seite zwischen den Leiterbahnen? Schaut fast a weng knapp aus. Leider ist halt nicht der einzelne Pin der Pol, dann könnte mans vielleicht mit größerem LB-Abstand hinkriegen.
Ansonsten wärs die Lösung für die Universal-Relaisplatine.
Evtl. entspannt sich die räumliche Lage noch, wenn Anschlussklemmen verschoben werden (-->Gehäusediskussion;-))

Viele Grüße
Markus

Autor:  Andreas [ 13. Januar 2008 21:25 ]
Betreff des Beitrags:  Re:Kombi platine rel8- 4 fach-Jalousienaktor

Hi Oldcoolman,

gute Arbeit, nur eine Frage: Warum wechselst Du bei der Verbindung zwischen dem UM und dem EIN Relais den Layer? Das sollte doch auch ohne gehen.

@david: Der Jumper ist links unten, JP2.

Gruß
Andreas

Autor:  Tobi [ 16. Januar 2008 20:50 ]
Betreff des Beitrags:  Re:Kombi platine rel8- 4 fach-Jalousienaktor

@Andreas:

Damit kann man wählen, was man will.
Entweder:
- Verbindung bestückt: 4-fach Jalousieaktor
- Nicht bestückt: 8-fach Schaltaktor

Der Jalousieaktor wird dann für die beiden Relais rechts unten wie folgt angeschlossen:
X1-1: Rolladen ab
X1-2: Strom rein (L)
X2-1: Rolladen auf
X2-2: nicht anschließen!

@Oldcoolman: Bitte korrigieren, wenn falsch.