Hallo allerseits, ich wollte mal nachhören ob es was neues für die AVR 8-Out gibt?
Ich habe 4 von denen im Einsatz und ALLE zeigen eine gewisse sporadische Taubheit.
Immer wieder bekommen die aktoren schalttelegramme nicht mit. Insbesondere wenn auf dem Bus mehrere Telegramme
fas zeitgleich auftauchen.
Testweise habe ich nun zwei von denen auf LPC umgebaut und diese zeigen den Fehler nicht.?
Ich hätte eine Vermutung kann die aber nicht selbst prüfen.
Der KNX Bus überträgt die Daten ja seriell mit einer Baudrate von 9600 Baud.
Nun ist es so das bei einer Seriellen Kommunikation die zu erwartende Fehlerrate von der Taktfrequenz des Prozessors
abhängig ist.
Hier ist ein Baudraten Rechner:
http://www.gjlay.de/helferlein/avr-uart-rechner.htmlDer Freebus AVR läuft mit 8Mhz, da liegt der zu erwartende Fehler bei 0.2%
Würde nun ein Takt von z.b. 7.3728 Mhz verwendung finden liegt der Fehler bei 0%
Wenn mir jemand die AVR 8-Out Firmware fur eine Frequenz von 7.3728 Mhz baut würde ich das bei mir gerne mal testen!
SVN Zugang wurde mir ja leider nicht gewährt.
Würde mich Freuen, gruß Martin