freebus.org

Open Bus System
Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:26

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 251 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 17. März 2010 22:28 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 2. Januar 2008 00:34
Beiträge: 60
Wohnort: Oberösterreich
Hallo!

Ich habe in meiner Haus-EIB-Installation derzeit 4 Freebus 8-fach-Relaise-Module verbaut.
Vor einiger Zeit habe ich von der alten Version (LPC3.21a+rel8.1) auf die aktuellen Platinen mit Version (LPC3.43+rel8.3b) gewechselt.

Seither funktionieren die Module viel besser! Früher gabs oft Probleme beim Programmieren per ETS und auch einige Siemens-Taster haben nicht sauber mit den Aktoren funktioniert.

Was ich aber jetzt noch habe ist folgendes:

So ca. einmal in der Woche stürzt ein Controller-Board ab. Bis zu diesem Zeitpunkt funktioniert alles problemlos. Dann plötzlich ohne erkennbare Ursache reagiert einer der 4 Controller nicht mehr. Manche Lichter (Relais) sind an, andere sind aus - ich vermute das der letzte Zustand "eingefroren" ist. Der Controller reagiert weder auf Befehle von Tastern noch auf die ETS.
Beim Drücken der Programmier-Led geht diese an, aber dann auch sofort wieder aus!
Auch das sonst ganz leicht sichtbare Flackern der LEDs ist nicht mehr sichtbar.
Also dürfte der LPC komplett stehen!?
Die anderen Module funktionieren ohne Probleme weiter.
Nach einem Bus-Reset (Spannung aus) funktionieren wieder alle Module wie gewünscht.
Bisher dachte ich es ist nur ein bestimmtes Modul betroffen, heute ist aber ein anderer abgestürzt. Dürfte also ein generelles Problem sein.

Softwareversion ist bei allen out8_3.20.

Ist das ein bekanntes Problem? Hat das sonst noch wer?
Wie kann ich der Ursache auf den Grund gehen?
Würde ein Watchdog in der Controller-Soft helfen?

Für jeden Hinweis dankbar - der WAF beginnt zu sinken... :wink:

Grüße - Charly


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 17. März 2010 23:11 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
würde jetzt mal interessieren ob die relaise vollstrom oder noch pwm haben.
Das kannst du mit oszi oder mit strommessen feststellen (I messen und relaise
die an sind zählen).

Ja...an den watchdog hab ich auch schon gedacht, ist aber eher suboptimal,
mir wäre es lieber das Übel bei der Wurzel zu packen.
Lg
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 18. März 2010 17:21 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 12. November 2008 17:22
Beiträge: 232
Wohnort: Alfter
Schön, da meld ich mich jetzt auch mal :)

habe derzeit nur 1 8-Out aber eben selbiges Problem. Das Controller Board im Aktor reagiet nicht mehr, Ursache nicht erkennbar und mit schaltvorgängen hängt es anscheint auch nicht unmittelbar zusammen.

Man schaltet irgendwann einen Verbraucher ein, und wenn man ihn später aus schalten möchte kommt keine Reaktion
mehr auf das Telegramm.

Ich dachte das hätte mal wieder nur ich, daher hatte ich mich nicht gemeldet und wollte erstmal einen zweiten aktor bauen.
aber so.


Ich hab leider keinen Oszi zum messen :/



Gruß Martin


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 19. März 2010 12:15 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 5. Juli 2009 16:47
Beiträge: 151
Wohnort: Ostfildern
Hallo,

ich habe manchmal das gleiche Problem bei der Entwicklung des Universaldimmers.
Aber bisher nur wenn er länger eingeschaltet war.
Gleiches Verhalten, keinerlei Reaktion mehr, selbst im Haupttask, d.h. LED leuchtet nur wenn Taste gedrückt (=Hardware)
Meine Vermutung geht dahin, dass die neue LPC-Lib evtl. Probleme macht, ist die in der verwendeten Out8 Version schon verwendet?
z.B. sie bleibt in einem IRQ hängen und wartet auf irgendwas..

Gruß
Rainer


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 19. März 2010 13:09 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Der out hat die neue LIB.
Ich konnte das Problem aber auch bei Tastern und meinem Rollo
mal sehen. beide gehen noch mit der alten backend soft.
denke mal der Haken ist da woanderst.

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 20. März 2010 17:48 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 31. Januar 2008 23:38
Beiträge: 150
Wohnort: Neuenkirchen
Hallo,
ich habe meine Schaltaktoren auch auf die neue Lib geupdatet und seitdem habe ich KEINE Probleme mehr mit irgendwelchen Aussetzern.
Die Aktoren haben vorher immermal alle Relais auf einmal abgeschaltet bei nem ein Telegramm.
Jetzt läuft alles bestens.


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 20. März 2010 18:32 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 2. Januar 2008 00:34
Beiträge: 60
Wohnort: Oberösterreich
Hallo!

Heute hatte ich einen etwas anderen "Absturz" :? :

Wieder reagierte ein Aktor nicht auf die Befehle der Taster und ein Licht/Ausgang war an.
Aber dieses mal regierte der Aktor auf Befehle durch die ETS, nur die Relais wurden nicht geschaltet.
Auf einem Ausgang habe ich die Rückmeldung konfiguriert und der Aktor hat brav den Status zurückgemeldet, nur eben kein Relais hat sich bewegt.
In diesem Zustand war auch das Flackern der LEDs nicht sichtbar.
Über den Befehl "Geräteinfo" habe ich alle Parameter und Gruppenadressen auslesen können.

Auf den Befehl "Gerät zurücksetzen" der ETS hat er dann auch das eine Relais, das noch an war, ausgeschaltet, aber sonst ging nicht mehr als vorher.

Erst nach einem Hard-Reset durch Power-Off ging der Aktor wieder ganz normal.

Das mit dem Messen der PWM ist so eine Sache. Die Aktoren sind im Gehäuse und im Schaltschrank verbaut. Dort unter Spannung den Gehäusedeckel öffnen und messen ist eine ziemliche Fummelei. Aber ich werds mal versuchen .

LG Charly


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 20. März 2010 22:51 
Offline
Moderator
Moderator

Registriert: 10. Juni 2007 22:00
Beiträge: 403
Wohnort: Berlin
Hi Charly,

ich hab mal die komplett überarbeitete Version 3.30 vom out8 ins Download gestellt. Wär interessant zu wissen, ob sich damit etwas bessert. Ich kann das leider hier nicht reproduzieren.

Gruß
kubi


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 21. März 2010 18:35 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 12. November 2008 17:22
Beiträge: 232
Wohnort: Alfter
So ich hab nun mal die 3.30 drin. Bin dann mal gespannt. Mit der Vorversion habe ich den letzten Absturz gestern Abend gehabt.

Es scheint einen Zusammenhang mit der Schaltfrequenz zu geben. Wir hatten gestern Einweihungsfeier und die Besucher fanden das alles so toll das einige spielkinder anfingen AN/AUS/AN/AUS/AN/AUS/AN/AUS/AN/AUS/AN/AUS/AN/AUS/AN/AUS
zu machen. Dabei ist der Aktor eigentlich regelmäßig dann plötzlich weg gewesen.

Ich werds beobachten und denk ich in ca. 1 Woche dazu mal ne Rückmeldung geben.

Vielen Dank!

Martin


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 29. März 2010 10:08 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 12. November 2008 17:22
Beiträge: 232
Wohnort: Alfter
Kleines Update!

Bis heute hat der LPC keinen Hänger mehr gehabt. Mal gucken ob er nun auch weiterhin stabil bleibt.


Gruß Martin


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 3. April 2010 09:25 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 12. November 2008 17:22
Beiträge: 232
Wohnort: Alfter
Schade :(

Heute morgen wieder passiert. AN/AUS/AN eines Kanals in schneller abfolge (insgesammt vielleicht in 1-2sec) und der aktor war wieder platt.

Meinen Beobachtungen zu folge hängt sich der LPC überwiegend bei diesen schnellen wechseln auf. Schaltvorgang so nach dem Motto, ich mach mal schnell das Licht aus, ach neee war ja schon aus.


Wenn auch unwahrscheinlich, kann es sein das diese schnellen schaltfolgen entweder eine so hohe strombelastung bringen das dem lpc die versorgung zuasmmenbricht, oder werden da evtl. spannungsspitzen erzeugt? Von der Firmware scheint es ja nicht abzuhängen.

Bekomme nächste Woche ein 24V Netzteil, dann werd ich den Aktor mal mit externem Relais Strom versorgen.

Wäre aber toll wenn das noch jemand anders qualifizieren könnte, und ob das Problem evtl durch wechsel auf den AVR Controller umgangen werden kann.

Gruß Martin


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 4. April 2010 12:07 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 2. Januar 2008 00:34
Beiträge: 60
Wohnort: Oberösterreich
Hallo!

Ich hab seit ca. 2 Wochen einen meiner 4 Aktoren auf die neue Version (ohne Handbetätigung) aktualisiert. Der ist seither nicht mehr abgestürzt.
Bei den anderen 3 bin ich noch nicht dazu gekommen sie neu zu flashen. Der Aus- und Einbau im Verteilerschrank ist etwas mühsam.

Werd auf jeden Fall berichten, sobald alle die neue Version haben.

LG Charly


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 11. April 2010 10:17 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 12. November 2008 17:22
Beiträge: 232
Wohnort: Alfter
Guten "morgen" allerseits ;)

heut morgen konnte ich die Kaffeemaschine wieder nicht vom Bett aus anmachen.

Der 8Out war wieder weg. Busspannung Aus, An und er läuft wieder.

Das zusätzliche 24V Netzteil ist gestern angekommen und wird heut mal angeklemmt.


Wäre es evtl möglich eine Firmware mit aktivem Watchdog zu bekommen?

Gruß Martin


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 11. April 2010 14:28 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 2. Januar 2008 00:34
Beiträge: 60
Wohnort: Oberösterreich
Hallo!

Hab seit Heute alle 4 meiner 8Out auf die Version 3.30 aktualisiert.
Mal sehen ob die Abstürze nun weg sind.

Werde hier jedenfalls mal wieder den Status aktualisieren.

LG Charly


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 11. April 2010 19:24 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
@krasser mann
klar könnten wir WD scharf machen, wir möchten aber viel lieber die Ursache finden.

es bestehen schon erste Anzeigen dass es mit dem Schalten der Lasten(EMV) zu tun hat.
Wenn sich das erhärtet,bestätigt, hilft tatsächlich nur der WD.
Original haben auch eien solchen inne :-)

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 251 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de