 Betreff des Beitrags: Böse Störungen beim 8out vermeiden
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 23:50 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 31. August 2011 15:17
Beiträge: 161
Hallo,

Stöhrungen beim 8out Relais-Aktor können vermieden werden, indem man am Buskabel vom LPC zur Relaisplatte die Leitungen 11 und 12 (SDA und SCL) rausschneidet. Diese werden auf der Relaisplatte nicht genutzt, streuen aber Störspannungen (HF oder sonstewas) in die LPC-Platine ein, der dann wiederum irgendwie dafür sogt, dass die Relais mit einer geringen Spannung (ca. 1,5Volt) beaufschlagt werden, worauf diese anfangen zu flattern (rrrrrrrrrrrrrr) oder bei tatsächlicher Ansteuerung nicht richtig anziehen.

LG Sylvio


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2011 17:09 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 15. Oktober 2010 18:13
Beiträge: 145
Hi Silvio,
meinst du einfach durchtrennen? Das Flattern habe ich auch bei einem Aktor.

Gruß René

_________________
Die Sollbruchstelle des Toilettenpapiers hat ihre Lösungsstruktur geändert.


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2011 17:15 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 23. Juli 2009 15:16
Beiträge: 126
Wohnort: Hemmoor
Hallo,

habt Ihr die SDA SCL Pullupwiderstände auf dem Controllerboard bestückt?

erich73


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2011 12:31 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 15. Oktober 2010 18:13
Beiträge: 145
erich73 hat geschrieben:
Hallo,

habt Ihr die SDA SCL Pullupwiderstände auf dem Controllerboard bestückt?

erich73

Hi Erich,
welche Bauteile sind das? Ich glaube ich habe alles bestückt.

Gruß
René

_________________
Die Sollbruchstelle des Toilettenpapiers hat ihre Lösungsstruktur geändert.


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 23:44 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 31. August 2011 15:17
Beiträge: 161
Hi,

also ich habe sie aus dem Hostenträgerkabel richtig rausgeschnitten (aufgezogen und durchtrennt). Auf dem LPC habe ich auch alles bestückt.

Gruß Sylvio


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 20:52 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 15. Oktober 2010 18:13
Beiträge: 145
Danke. Das werde ich mal bei meinem "Wackelkandidaten" versuchen.

Gruß
René

_________________
Die Sollbruchstelle des Toilettenpapiers hat ihre Lösungsstruktur geändert.


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 15. November 2011 19:37 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 15. Oktober 2010 18:13
Beiträge: 145
Echo hat geschrieben:
Danke. Das werde ich mal bei meinem "Wackelkandidaten" versuchen.

Hat leider nichts gebracht.

Gruß
René

_________________
Die Sollbruchstelle des Toilettenpapiers hat ihre Lösungsstruktur geändert.


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 27. November 2011 12:10 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 28. August 2007 20:56
Beiträge: 82
Wohnort: Walsrode
Ich habe auch bei manchen Out8 mit LPC 3.43 dieses "flattern". Die Controllerboards und Relaisboards sind voll bestückt und die angesprochen Leitungen 11 und 12 habe ich komplett raus getrennt.

Leider zeigt auch bei mir dies keinen Erfolg. Da dieses "flattern" bestimmt die Haltbarkeit der Relais herabsetzt, würde mich interessieren ob noch jemand einen Tipp hat was man modifizieren kann, um das "flattern" zu verhindern.


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 30. November 2011 23:33 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 28. August 2007 20:56
Beiträge: 82
Wohnort: Walsrode
Keiner noch eine Idee?


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 23:56 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 28. August 2007 20:56
Beiträge: 82
Wohnort: Walsrode
Ich pusche diesen Thread nochmal nach oben. Ich habe jetzt 8 Relaisboards in Betrieb, vier manchmal fünf haben dieses "flattern". Manchmal hilft es nur einen Kanal einzuschalten und erstmal ist das "flattern" weg (kommt aber immer wieder).
Wäre schön, wenn noch einer eine Idee hätte, woran das liegen könnte bzw. was besser wäre, was dagegen hilft?


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 14:42 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 31. August 2011 15:17
Beiträge: 161
Hi, also bei mir war es offensichtlich, dass eine ein hf-Feld eine Spannung in die beiden Leitungen induziert hat. Die wirkten wie eine Antenne. Schon beim Annähern mit der Hand wurde das Flattern stärker oder schwächer. Frage an die Experten: Was würde denn passieren, wenn man die Anschlüsse auf Masse legt?

LG Sylvio


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 30. Januar 2012 15:18 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Eine der beiden ist die selbige wie die PWM Leitung.
Auf Masse keine gute Idee.
Die Andere der ext int 1, der wird bei handbetätigung hergenommen um relaise zu toggeln.

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 14. März 2012 15:46 
Offline
Junior Boarder
Junior Boarder

Registriert: 8. März 2012 15:50
Beiträge: 33
Hallo zusammen,
ich möchte mir den 8fach Schaltakor jetzt nach bauen.

Gibt es immer noch die Probleme bei Euch bzgl. des "flattern" der Relais?

bzw. gibt es hierfür jetzt eine genaue Ursache und eine Abstellmaßnahme?

Gruß
Kalla


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 14. März 2012 17:48 
Offline
Gold Boarder
Gold Boarder

Registriert: 31. August 2011 15:17
Beiträge: 161
Also bei mir ist es nach dem beschriebenen workaround definitiv weg. Ich habe die Aktoren noch nicht im aktiven Betrieb und kann nur hoffen, dass es auch so bleibt.

LG Sylvio


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 25. März 2012 23:04 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 28. August 2007 20:56
Beiträge: 82
Wohnort: Walsrode
Ich habe mit diesem Workaround auch mittlerweile meine meisten Störungen wegbekommen.

Allerdings habe ich ein anderes Phänomen, welches aber eventuell auch damit zusammenhängt. Ich habe zwei einzelne LED 4,5W GU10 Strahler, welche ich getrennt mit Kanal 5 und 6 des 8-Out schalte. Wenn jetzt z.B. Kanal 5 eingeschaltet ist, blinkt manchmal kurzzeitig Kanal 6 und umgekehrt.

Kennt jemand das Phänomen?


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de