 Betreff des Beitrags: SSR Heizungsaktor
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2010 09:19 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 28. August 2007 20:56
Beiträge: 82
Wohnort: Walsrode
Hallo,

ich habe eine Frage zum SSR Heizungsaktor.

Könnte man auch einen VDR einsetzen, (z.B. dieser von Reichelt: VDR-0,25 270) als Ersatz für den Snubber (47 Ohm und 22nF am Ausgang der SSR),
um die Leistungsaufnahme etwas zu verringern oder gibt es Gründe die dagegen sprechen?

Viele Grüße

Axel


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: SSR Heizungsaktor
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 19:40 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Beschäftige dich mal damit:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 006231.htm

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: SSR Heizungsaktor
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 21:59 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 28. August 2007 20:56
Beiträge: 82
Wohnort: Walsrode
Der Blindwiderstand ist mir schon klar, die umgesetzte Leistung ist mit zusammen 0,6 W an den Wirkwiderständen auch eher gering. Und zugegeben das ist wirklich nicht viel, aber der VDR ist nicht teurer und daher die Frage ob ein VDR ein Ersatz für das Snubber-Netzwerk wäre.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: SSR Heizungsaktor
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 22:44 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
0,6W an wieviele Snubber?
Ich komme je snubber auf eine Wirkleistung von 118µW.
aber es ist auch schon spät.
22nF--> 144759,6989 V/A
S in reihe zu 47 ohm sind 144759,7065 V/A
Spannung an R = 74,68mV
Strom durch beide = 1.588mA

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: SSR Heizungsaktor
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 23:10 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 28. August 2007 20:56
Beiträge: 82
Wohnort: Walsrode
@oldcoolman
* Hüstel * du hast recht, hab mit 230V gerechnet, meine Erkältung scheint mein Denkvermögen zu beeinflussen :oops:

Dann werde ich wohl doch beim großen C die Kondensatoren bestellen, bei Reichelt sind die schon länger nicht lieferbar...


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: SSR Heizungsaktor
BeitragVerfasst: 5. November 2012 17:17 
Offline
Fresh Boarder
Fresh Boarder

Registriert: 4. April 2012 18:26
Beiträge: 5
Ich will das Freebus 8-fach SSR Aktor für 24 Volt elektrothermische Stellantriebe verwenden. Die Antriebe haben einen Anlaufstrom von 250mA (Oventrop 1012466) und werden mit 24 V AC eingespeist. Was für Änderungen muss man auf dem SSR Aktor Schaltplan dafür machen (Snubber, Sicherungen F1/F2) ?
Gibt es schon eine 4-fach Version von dem SSR Aktor für 2TE REG Gehäuse? Ich brauche nämlich nur 4 Kanäle und würde gerne bisschen Platz in meinem Schaltschrank sparen.

Danke,
vlady


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: SSR Heizungsaktor
BeitragVerfasst: 6. November 2012 09:40 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Hi, da termisch=ohmsch,da sollte dc ja auch gehen.wieviel strom nehmen die so?...wegen 2te: musste dir halt mal ne platine malen. :)


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: SSR Heizungsaktor
BeitragVerfasst: 6. November 2012 15:48 
Offline
Fresh Boarder
Fresh Boarder

Registriert: 4. April 2012 18:26
Beiträge: 5
Richtig, die Antriebe funktionieren mit 24V AC oder auch 24V DC Versorgung. Im Ausschreibungstext des Stellantriebs steht 0,25A Anlaufstrom und 0,125A Dauerstrom.
Wenn die Antriebe thermisch sind (Ohmsche Last), kann man den Snubber ganz weg lassen?
Als Netzteil habe ich schon einen 24V AC Dauerbetrieb REG Trafo installiert. Was bringt es, wenn ich statt dessen einen 24V DC Netzteil ansetze?


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: SSR Heizungsaktor
BeitragVerfasst: 6. November 2012 16:06 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 28. August 2007 20:56
Beiträge: 82
Wohnort: Walsrode
Mit 24V DC funktioniert der SSR nicht, da die SSR nur beim Nulldurchgang schalten und bei Gleichspannung fehlt dieser...


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: SSR Heizungsaktor
BeitragVerfasst: 6. November 2012 16:11 
Offline
Platinum Boarder
Platinum Boarder

Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Beiträge: 961
Wohnort: Bad Königshofen
Zunächst mal würde ja ein Gleichrichter hinterherschalten genügen.
DC kannst halt mit FETs schalten. Für AC müßtest da eine umfangreichere Schaltung machen.
Es gibt aber auch DC SSR ohne Nullpunkt, also mal umschauen....

_________________
LG
Andreas


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: SSR Heizungsaktor
BeitragVerfasst: 6. November 2012 16:44 
Offline
Fresh Boarder
Fresh Boarder

Registriert: 4. April 2012 18:26
Beiträge: 5
Danke für die Antworten. Also es hört sich kompliziert an :( . Ich habe gedacht, ich kann mit dem Freebus SSR Aktor auch 24V AC Stellantriebe schalten (oder nur mit einer kleinen Änderung auf dem Snubber).


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: SSR Heizungsaktor
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 00:02 
Offline
Fresh Boarder
Fresh Boarder

Registriert: 4. April 2012 18:26
Beiträge: 5
Ich habe den Freebus SSR Aktor als 4-fache (2TE) Variante gebaut und mit 24V AC getestet. Der Aktor schaltet die 24V elektrothermische Antriebe von Oventrop wie gewünscht. Der S26MD02 von Sharp schaltet scheinbar richtig auch bei viel niedrigeren Spannungen (laut Datenblatt ist die min Vout nicht spezifiziert). Unten hänge ich die Eagle Daten und ein paar Bilder von meinem Ergebnis. Die Applikation Platine habe ich für 4 Schaltkanäle im HUT 2-C REG Gehäuse gebaut. Der Snoober und die Sicherung habe ich (ungeändert) laut SSR8 Variante gebaut, ich denke man kann damit auch 230V schalten.


Dateianhänge:
Dateikommentar: Eagle Datei
ssr4_2te.zip [30.99 KiB]
143-mal heruntergeladen
Dateikommentar: ssr4_2te.jpg
ssr4_2te.jpg
ssr4_2te.jpg [ 59.77 KiB | 1145-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de