Moin,
insgesamt habe ich drei aufgebaut. Kurze Zusammefassung: Wenn ich den "Runter"-Befehl gebe, brummen die Motoren nur. Es passiert nichts.

Hier mal was mir aufgefallen ist:
  • Rollladen gehen mit Strom direkt an Klemme
  • Über Aktoren angesteuert, rumoren die Motoren nur
  • Die LEDs des Tasterboards flackern leicht
  • Nach Befehl "Hoch" liegt Spannung am Aktorausgang an. Nach einer Zeit geht die LED aus, und das Relais macht "klack". Es liegt immer noch Spannung am Ausgang an!
  • Die Spannung an Hoch liegt immer noch an, wenn Runter gesendet wurde!
  • Wird hochfahren abgeklemmt (Verbindung Aktor-Klemme), fährt sie runter. Klemme ich hochfahren wieder an, rumort es wieder

Für mich ist da ein Muster erkennbar. Wenn noch nichts gesendet wurde, ist Ruhe im Karton. Alle Relais sind offen. Kommt ein Befehl über das LED-/Tasterboard oder einen KNX-Taster, dann wird nicht nur ein Relais geöffnet, sondern beide (wahrscheinlich schnell abwechselnd).
Bevor Rückfragen kommen: Ja, ich habe je 4 normale Relais und 4 Umschaltrelais eingelötet.
Alle sind mit internem Quarz konfiguriert, und bei einem oder zwei ist die spezial FW mit Kalibrierung im Einsatz.

Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Idee?

Gruß René

_________________
Die Sollbruchstelle des Toilettenpapiers hat ihre Lösungsstruktur geändert.


Zuletzt geändert von Echo am 6. Juni 2011 09:45, insgesamt 2-mal geändert.

Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Jalousie Aktor
BeitragVerfasst: 5. Juni 2011 19:32 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 23. Juli 2009 15:16
Beiträge: 126
Wohnort: Hemmoor
Hallo René

wenn die Spannung für Hoch immer da ist kann das Rollo natürlich nicht richtig fahren.
Nun ist die Frage, warum das so ist.

An welchen Klemmen hast du das Rollo angeschlossen?
Hast du die richtigen Relais bestückt (1xSchließer, 1xUm)?

Jan


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Jalousie Aktor
BeitragVerfasst: 5. Juni 2011 19:34 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 15. Oktober 2010 18:13
Beiträge: 145
Hi Jan
erich73 hat geschrieben:
An welchen Klemmen hast du das Rollo angeschlossen?

z.B. 1.1 und 2.1 liegt die Phase an, und an 1.2 "hoch", an 2.2 "runter"
erich73 hat geschrieben:
Hast du die richtigen Relais bestückt (1xSchließer, 1xUm)?

Ja, habe ich. Falsch einbauen kann man die doch nicht, da die Löcher in der Platine das nicht zulassen. Oder?

Gruß
René

_________________
Die Sollbruchstelle des Toilettenpapiers hat ihre Lösungsstruktur geändert.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Jalousie Aktor
BeitragVerfasst: 5. Juni 2011 19:49 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 15. Oktober 2010 18:13
Beiträge: 145
Dateianhang:
JalousieBeschriftung.png
JalousieBeschriftung.png [ 34.5 KiB | 805-mal betrachtet ]

Zur Erklärung des vorherigen Beitrages.

_________________
Die Sollbruchstelle des Toilettenpapiers hat ihre Lösungsstruktur geändert.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Jalousie Aktor
BeitragVerfasst: 5. Juni 2011 20:10 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 1. Juli 2007 21:32
Beiträge: 113
Hallo René,
aalso(als Referenz dient Schaltplan aus der Freebus-Fibel, S.35):


An 1.2 (=Fußkontakt des UM) liegt die Phase und NUR da!
An 1.1 (=Schließerkontakt d. UM) wird Motor "AUF" angeschlossen.
An 2.1 wird nix angeschlossen. Der Öffnerkontakt d. UM ist intern direkt mit dem Schließer verbunden. 2.2 wir dann mit Rollo "AB" verbunden.

Wenn Du an 1.1 die Phase angeschlossen hat, steht an Rollo "AUF" immer 230V an.

Ausser, Deine Bezeichnungen sind anders....

Viele Grüße
Markus


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Jalousie Aktor
BeitragVerfasst: 5. Juni 2011 21:06 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 15. Oktober 2010 18:13
Beiträge: 145
Markus hat geschrieben:
An 1.2 (=Fußkontakt des UM) liegt die Phase und NUR da!
An 1.1 (=Schließerkontakt d. UM) wird Motor "AUF" angeschlossen.
An 2.1 wird nix angeschlossen. Der Öffnerkontakt d. UM ist intern direkt mit dem Schließer verbunden. 2.2 wir dann mit Rollo "AB" verbunden.

Wenn Du an 1.1 die Phase angeschlossen hat, steht an Rollo "AUF" immer 230V an.

Danke Markus. Genau das wird mein Problem sein. Morgen wird das getestet.

Gruß
René

_________________
Die Sollbruchstelle des Toilettenpapiers hat ihre Lösungsstruktur geändert.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Jalousie Aktor
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 09:44 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 15. Oktober 2010 18:13
Beiträge: 145
Moin,
Juhuu! Das war das Problem.
Ich werde mal die Anschlüße in der Beschriftung beschriften, und einen Hinweis auf die Homepage bringen.
Danke nochmal.

Gruß René

_________________
Die Sollbruchstelle des Toilettenpapiers hat ihre Lösungsstruktur geändert.


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 17:05 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 15. Oktober 2010 18:13
Beiträge: 145
So. Ein Update. Alles funktioniert 8)
Wahrscheinlich werde ich nicht der einzige sein, der Problem mit dem richtigen Anschließen hat. Deshalb würde ich diese Grafik als Erklärung mit auf die Jalousie Seite packen. Müsste so passen. Auf jeden Fall habe ich sie jetzt so angeschlossen.
Wenn trotzdem noch mal jemand drüber sehen könnte...
Dateianhang:
JalousieBeschriftung.png
JalousieBeschriftung.png [ 47.4 KiB | 738-mal betrachtet ]

Die Zahlen außerhalb sind die Klemmen des 4TE Gehäuses.
Den Schaltplan zum vergleichen von der Homepage:
Bild
Gruß
René

_________________
Die Sollbruchstelle des Toilettenpapiers hat ihre Lösungsstruktur geändert.


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 23:07 
Offline
Expert Boarder
Expert Boarder

Registriert: 1. Juli 2007 21:32
Beiträge: 113
Hallo René,
da hat halt der "reinrassige" Jalousie-Aktor doch seine Vorteile. Der hat pro Kanal eine dreipolige Klemme: In der Mitte kommt die Phase dran, links u. rechts dann auf u. ab.

Viel Spaß beim verdunkeln u. beschatten!

Viele Grüße
Markus


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de